300平方三相铝芯电缆,300米长,请问可用

如题所述

300平方三芯铝电缆(以常见的VV型电缆为例),300米长,运行在380V系统中可输送316KW的功率。
计算过程:
1、查阅电缆的安全载流量
3x300mm²é“èŠ¯ç”µç¼†è½½æµé‡çº¦ä¸º600A。
2、查阅电缆的直流电阻
300mm²é“å¯¼ä½“的单位长度直流电阻是0.106欧/km。

3、计算短电缆的可输送功率
√3x380Vx600Ax0.8=316KW
4、计算300米(0.3km)电缆压降
根据国标规定,30KV以下系统终端压降不得大于标称电压(380V)的7%,即380Vx7%=26.6V。
依据 电缆长度300米、300mm²é“å¯¼ä½“的单位长度直流电阻是0.106欧/km,计算压降Vd:
(0.106欧/kmx0.3km)x600A=1.9V
计算结果远小于26.6V,判定合规。
5、结论
300米长的VV型3x300mm²é“èŠ¯ç”µç¼†å¯è¾“送316KW的功率。