负荷开关和隔离开关的区别是什么?有人知道这个问题的结果吗?

如题所述

负荷开关也就是我们常用的空开,上面标有开关的最大使用电流,可起到过载保护和短路保护,也可以切断使用中的电源。

隔离开关也就刀闸的功能,主要就是让电源分离的明显一些,主要与负荷开关配套使用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-19
区别是负荷开关可以带负荷通断,而隔离开关则需要先分开负载,再进行通断,且分开式有明显的断开点,在有负荷通断的情况下,容易产生电弧,对人及设备造成危害,故严禁此类违规操作。
第2个回答  2020-09-19
负载开关可以是单控开关,一般只控制火线接通或断开,一般只控制正极接通或断开;隔离开关是双控开关,即火线和零线同时接通或断开,即正极、负极同时接通或断开。
第3个回答  2020-09-22
负荷开关
一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。图为一种压气式高压负荷开关,其工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩;另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。
负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。
隔离开关
隔离开关(俗称“刀闸”),一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kV及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。
隔离开关用于各级电压,用作改变电路连接或使线路或设备与电源隔离,它没有断流能力,只能先用其它设备将线路断开后再操作。一般带有防止开关带负荷时误操作的联锁装置,有时需要销子来防止在大的故障的磁力作用下断开开关。本回答被提问者采纳