德力西交流接触器的接线图解方法是什么?

如题所述

先检查接触器的工作电压和控制回路电压是否相符合。 德力西交流接触器接线后不吸合,说明启动回路接线错误。 正确接法如下。 

停止按钮常闭输入接电源(L),停止按钮输出接启动按钮,在引一根自锁线到接触器常开输入(NO),常开输出接线圈A1,线圈A2接N线。 启动输出接线圈A1。 如果需要加指示灯,把电源指示灯直接并联到电源上,工作指示灯直接并联到接触器线圈上。

基本组成

交流接触器主要有四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。

工作原理

当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-17

广泛用作电力的开断和控制电路。从用途来角度,交流接触器可分为:一、工业用接触器,多为通用型号,常见型号主要为CJ系列中的CJX2系列,CJ20系列,CJT1系列;二、建筑及家用接触器,ABBESB系列、悍客HBC1系列、正泰NCH8系列、西门子3TF系列、施耐德ICT系列等。

交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。 主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。  交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。 交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。  另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。  20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。  交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变。无论技术的发展到什么程度,普通的交流接触器还是有其重要的地位。

不同型号的适用范围

1、CDC1系列交流接触器主要用于交流50Hz(或60Hz)、额定工作电压至660V,额定工作电流至 370A的电力系统中接通和分断电路,并可与适当的热过载继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护可能发生过载的电路。 产品符合GB 14048.4和IEC 60947-4-1等标准。

2、CDC3-9~110交流接触器(以下简称接触器)主要用于交流50Hz(或60Hz)、额定工作电压最高至660V、在AC-3使用类别下额定工作电压为380V、额定工作电流至110A的电力系统中,供远距离接通和分断电路,并可与适当的热过载继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护操作(运行)可能发生过载的电路。 符合标准:GB 14048.4、IEC 60947-4-1。

3、CJX1系列交流接触器主要用于交流50Hz(或60Hz)、额定工作电压至1000V,在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时额定工作电流至475A的电路中,供远距离接通和分断电路或频繁起动和控制交流电动机,并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器,以保护可能发生过载的电路。 产品符合GB14048.4和IEC60947-4-1等标准。

基本组成

交流接触器主要由四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-06
接线图只跟你控制要求有关系,跟德力西没有关系