第1个回答 2011-01-26
1、设电机的功率因数为0.7,总功率为66kW,则负载电流为
I=66/1.732/0.38/0.7
=143.3A
2、100kVA变压器的低压侧额定电流
I=100/1.732/0.38
=152(A)
从计算看,可选择100kVAr的变压器(稍偏紧)。
3、电缆选择:
143.3A*1.2=171.8A
查50平方毫米的铜芯电缆在空气中的长期允许截流量为160A,因此建议选择YJV-1000V-4*50+1*25的电缆。160/143.3=1.12,裕度不太大,若还有照明等负荷,建议加大一级,选择YJV-1000V-4*70+1*35,它在空气中的长期允许截流量为200A。
请自己决定。本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-01-26
100KVA的变压器差不多。当然大一级更好。若明装用3*(50或70mm2)+1电缆即可,也可用单根的多股铜芯电缆3根加一根零线。
第3个回答 2011-01-26
变压器可选SCB10-100KVA 10/0.4KV,电缆:交联聚乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设3×95+1×50
第4个回答 2011-01-26
可以考虑专用80KVA或者100KVA变压器,建议才呀100KVA对于电机启动电压更好;可以选用VV-1KV 3×50,或者VJV-1KV 3×3×35的电缆