标称5(20)A的单相机械式电能表,最高承受功率是多少?

如题。听说能超负荷使用,这个超负荷的安全功率是多少?
需要专业些的回答,不要只告诉我能承受多少KW。
照抄其它网上回答的不要来,不会采纳。

电度表上标注的5(20)A,意思是电度表为宽负载电度表。宽负载指的是表计能准确测量的范围,5A指的是它的基本电流,20A指的是它的最大负荷电流。电力规程上规定,最大负荷电流是基本电流4倍及4倍以上,这样的电度表称为宽负荷表,在此20/5=4也是宽负荷表,现在常见的多为宽负荷表。
由此,电度表在20A时是可以长期工作的,那么承受的功率就是P=IU=20×220=4400(W)=4.4kW。但为了安全起见,电表长期运行要保持小于20A,即功率最大不要超过4.4kW。追问

我问过一位供电公司的安装师傅,他说这种表10KW以下用都没有问题。请问是否真的可以承受10KW以下功率?

追答

绝对不行的,10kW的单相负荷电流将达到45A尚多,不光是电能表计量不准,安全隐患很大的。因为电能表中额定电流是由其电流线圈线径的粗细决定的,短时超过较多的负荷可能不会出现故障,但是长期运行可能烧毁电度表,并有可能造成火灾事故。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-29
5(20)A,这个最大电流时20A,扩展工作电流时1.2倍,在1.2倍的情况下最好不要长时间运行。因为你这个是机械式的所以最大只能走24A,1h左右没关系。像元上寒山有人家说的,4倍?没有吧,电力规程上说,基本电流与最大电流倍数越大越好,这个是电子式,应该是九几年的表,不支持。
第2个回答  2013-11-29
不可以长时间超负荷使用
相似回答