在什么规范中明确规定了排烟风管保温材料的防火等级?

如题所述

材料没有防火等级。

防火等级是建筑物防火的重要性区分,材料没有防火等级,材料只有燃烧性能和燃烧极限的不同。规范规定什么防火等级的建筑,它的什么构件对材料的燃烧性能和燃烧极限的要求。

通风管材料防火要求等级

一、玻纤风管是防火性能和消防级别

离心棉本身的抗阻燃性能是标准A级,耐火极限一般都在三小时左右,国家消防检测的测试在两小时耐火极限,加上玻纤双面复合加径布箔的强度增加和布箔本身的防火性能,所以玻纤复合风管保温板材也有绝对的防火性能优势。

二、玻镁复合风管的防火性能和等级

玻镁复合风管由双面无机玻璃钢氧化而成主要成分有氧化镁和氯化镁组成,无机玻璃钢的抗腐蚀性能和防火性能在复合风管板材中都是最强的,一般无机玻璃钢玻镁复合风管的耐火极限都能达到两个小时以上,在防火检测中达到A级防火标准。

三、酚醛复合风管的防火性能和消防等级

酚醛泡沫板心本身是阻燃材料,酚醛泡沫的消防检测中耐火达到一个半小时以上两个小时以下,在消防检测标准中达到B1级防火要求,彩钢复合酚醛保温板的消防性能检测极限能很好的达到A1级防火标准的要求。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-07
防火等级是建筑物防火的重要性区分,材料没有防火等级,材料只有燃烧性能和燃烧极限的不同。规范规定什么防火等级的建筑,它的什么构件对材料的燃烧性能和燃烧极限的要求。追问

橡塑保温棉和玻璃棉作为两种保温材料不是有防火等级区分吗?前者应该是B1级难燃,后者应该是A级不燃,我听同事介绍说排烟风管的保温绝热要求需要使用不燃的材料,但是不知道有没有明确依据,在什么规范上能找到。自己也百度了一些规范但是没翻到。

追答

易燃、难燃、不燃是材料的燃烧性质。A级、B1级不叫防火等级。

排烟风管道只有隔热要求,没有保温的说法。烟、火没有本质区别,烟比火只不过因氧气不足而温度达不到火焰程度。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-10-07
设计规范追问

具体一下名字啊大侠!