如题所述

  不可以,辅助触点是用在控制回路,电流一般小于5A;而主触点是主回路,所通过的是大电流、高电压。如果这两种触点搞混用,如果负荷不大于5A情况下,触点不会损坏,否则将会损坏触点,并且造成设备故障。

  接触器用于利用二次回路的痛断来控制一次回路的通断的电路中。先说一下接触器的基本组成部分吧!接触器主要有衔铁(有两部分,一部分是静止的,一部分是可以活动的,)在静止的那一部分衔铁上套有线圈,活动的的衔铁链接的有主出头以及辅助出头,然后加上外壳,另外主出头和辅助出头都是由静触点和动触点构成的,所谓动触点就是指可以活动的那一部分,静触点就是指不能活动的那一部分,主触头是用来通过负载电流的,辅助触头一般用来通过控制电流,或者用于其他方面,主触头和辅助触头最大的差别就是主出头要比辅助触头大,可通过的电流也就大,因为接通或断开负载都由它来执行,另外主触头和辅助触头在动作的时候都是同步的,也就是说主触头动作的同时辅助出头也要动作,主触头只有常开的,辅助触头有常开的和常闭的,所以说并不能说常开的就是主触点,一般主出头位于接触器的中间,辅助出头位于主触头的两侧,一般辅助触头都用于接触器的交叉连锁控制电路中,它所通过的电流是二次电流,主触头通过的电流是一次电流。
  主触点就是接电动机或设备的三个触点叫主触点。辅助触点就是在接触器旁边的小触点就叫辅助触点,这是接控制电路的。也叫自保持触点。这种触点在接触器上一般有一对,即是常开、和常闭。也有2对的。 主触点比较大一点 ,辅助触点比较小一点。如果一样大或一样小(一般是不可能有这种接触器的)那就一样了。一般的接触器都有长开和长闭两种结合在一起的才比较好用。不代表长开的触点就是主触点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-25
您好:接触器的主触头和辅助触头的区别在于通断电流能力的大小,辅助触头不能够承受大电流。如果触点足够用,当然可以当辅助触头用了,这里只能用于常开触头。像CJ10-10因为有4对主触头,所以,可以用一对主触头做自锁触头用。接触器的主副触头就在于通断电流的大小,主触点能够代替辅助触点,辅助触点由于不能够承受大电流,所以,不能当主触点用。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-11-25
因为动作是同步一致的啊!且主触点容量还大呢!
第3个回答  推荐于2019-03-04
如果有多余的主触点(一般是常开),是完全可以代替辅助常开触点用的,而且主触点能承受更大的电流,完全没有问题!只要分清常开常闭就行了。
但反之用辅助触点代替主触点接入主电路是不行的,因为辅助触点能承受的电流比起主触点来说差很远很远,会烧的。。