用万用表什么判是定子线圈短路

如题所述

相间短路用万用表可以测出来,先将电机的连接片拆开,用万用表的直流电阻档测出电机的三相,然后分别测三相之间有无电阻,如果电阻低于1兆欧,(最好用兆欧表测,)就可以判断出相间短路。
匝间短路万用表不好测,最好用电桥,如无电桥,可找一台变压器,220V变成36V的,将36V接入其中一相,用万用表测其他两相看感应的电压是否一样,如一样再更换成另一相,那想感应出的电压比较低,哪相就存在匝间短路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-14
摇表(兆欧表)是无法判断的,一般定子短路电机三相电阻是不平衡的,严重的话万用表量三相输入脚之间阻值不同则定子短路,定子短路不严重的话,需要毫欧表测量,此时需要一组组比较。
第2个回答  2010-12-13
最好使用摇表(兆欧表)进行测量判定。万用表不是很精准的。本回答被网友采纳
相似回答