人防门预埋吊钩结构未留设怎么办
人防门预埋吊钩结构未留设怎么办
举报该问题
推荐答案 2010-12-24
æ²¡å ³ç³»ï¼è°çæ£å®è£ é¨æç¨çä¸åé©ï¼å说ä¸è¬çé²åä¹ä¸ä¼å»è¿½ç©¶ãæ²¡è£ å°±æ²¡è£ åãæå°±å¸¸å¸¸æ²¡è£ ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GZ3KY3RVZ.html
其他回答
第1个回答 2010-12-13
用人力 或 机器 才能装门了
相似回答
地下室
人防门
吊环忘了
预埋
,有什么办法可以安装上去
答:
地下室人防门吊环未预埋补救办法:1.重新从顶板穿透打眼预埋,只是有防水结构的应从新做防水
。2.人防门的预埋件,人防门主要是在打混凝土里时要把门框预埋进去,这个可以有设备厂家来完成,门框的预埋件是焊在门框上的,厂家可以全包安装,战时封堵框可分为总参和建设部两部分,如果是总参的,也不用去...
人防门吊钩
遗漏应如何处理最好能求方案。谢谢大侠
答:
化学锚栓植筋(圆钢)。最好通过设计批准。
人防门
设计安装
吊钩
是否是设计必注项
答:
没有这种说法,但设计施工图要能有解决问题的技术措施
。一般工程的设计图纸,就有技术措施方案图的。
人防地下室
人防门预埋吊钩
忘了
怎么办
?
答:
化学螺栓,
人防
一般不允许植筋,不过
吊钩
只是临时受力,应该无所谓
大家正在搜
人防门吊钩预埋位置
人防门吊钩预埋规范
人防门吊钩预埋图集
人防门吊钩预埋方向
人防门吊钩预埋图片
人防顶板预埋吊钩
人防门预埋吊环的要求
人防门吊环在哪里预埋
人防门预埋
相关问题
人防地下室人防门预埋吊钩忘了怎么办?
地下室人防门吊环忘了预埋,有什么办法可以安装上去
人防工程人防门吊钩遗漏该怎么办
人防门吊钩预埋问题
人防门设计安装吊钩是否是设计必注项
人防门安装时,吊钩如何制作预埋
人防门门框是怎么预埋的,预埋条件是什么
人防门吊环预埋安装在图集几页