功率为700KW,额定电压380V,电流约900A请问需要配多大的空开及三相五线铜线需要多大平方的规格电缆。谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-08-24
功率700KW,
额定电流
一般在1400A左右,你怎么只写900A,真要按照900A计算怕是不行的,我按照1400A计算给你,开关最少要用到1600A,这个等级一般为框架式断路器,电缆用YJV3*300+2电缆两根。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GZ3V6ZZG3WVRYGZKYVR.html
相似回答
三相五线
怎么选
空开
?
答:
比如:一台3Kw电机的额度电流为6A,
选择空开的话就必须选择10A的哟
!
三相五线
制
380V
电缆能承载多少
千瓦
答:
额定功率
=360
kW,三相电压
=
380V,功率
因数=0.85
,额定电流
=643.5A,可选电缆:400mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量650A,相应功率363.7kW,电缆满负荷时7%电压损失距离为890.5m;300mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量740A,相应功率414kW,电缆满负荷时7%电压损失距离为58...
帮忙选一个
空开,
电源
三相五线,
线
电压380V
答:
客户的要求应该是熔丝+空开。750W用个6A的空开就行了吧
,正泰的这款空开不熟,应该是有小电流的吧。
三相五线
制中,100
A的
漏保进线应
配多大的铜线,空开
到漏保这一节?_百度...
答:
100A的漏保进线建议配16平方铜线。
大家正在搜
额定功率额定电压额定电流
额定电流是线电流还是相电流
额定电压下一定是额定电流吗
空载电流是额定电流的多少
额定电压和额定功率的关系
额定电压和额定功率怎么算电
额定电压额定电功率
什么是额定电压和额定电流
知道额定电压和额定功率
相关问题
300KW总功率的三相五线配电系统中,需要多大的铜线及多大的...
450A三相五线空开配多大互感器
三相五线分为220V5000W需要多大空气开关(几p的空气开...
10平方三相五线接入配电柜,总空开100A,分成12路220...
接到领导通知要求算出从物业过来多少电(即多少千瓦),已知入户...
卷帘门,0.82kw,三相五线制,电流是多少??应该用多大的...
最大功率150KW,应该选用多大的铝芯线,多大的空开离变压器...