请问在混凝土中是否可以预埋排水管道,管道用GB-T 3091-2008 低压流体输送用焊接钢管是否可以达到标准?

RT。
管道是埋在混凝土下20cm左右的深度,主要用于连接相隔约2m的卫生间排水,期待回答!
一。管材使用的确实是镀锌管,位置不在结构受力处。
二。排水主要在管道内,不知道“气叉”前半句说得啥意思。镀锌管的承重是不是差一些?管材的厚度大概在5mm左右。

不行的。
因为排水的水质,含有腐蚀性、热裂性、分解后的不确定性,会对混凝土结果产生腐蚀,进而影响整体建筑结构的稳定。设计规范已经明文规定了的。

3091-2008,仅只是对焊接钢管的规范,包括镀锌管。绝对不包括无缝承压管道。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-06
关键是看你的埋设位置在什么地方,如果不是结构受力位置,是可以的,应该能满足要求。加入你埋在无受力的路面以下,应该可以。但最好征求设计的意见。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-12-06
我觉得可以,因为只有两米,而且不是什么工程部位,只要你做好些,不会影响到基础跟构件,没什么不可以的
第3个回答  2010-12-06
可以,不过以后就无法更换了