外墙保温挤塑板与基层墙体之间的粘接面积是多少?

如题所述

每块挤塑板与墙体的粘接面积率不小于0.3。此外按照图集要求,粘贴宽度不小于50mm,每块挤塑板周边应与墙体采用条式粘贴应该不少于30%。

一般相对于外墙保温挤塑板粘贴的施工工艺采用的都是“平面粘贴”方法,这种施工工艺就是在XPS的表面抹上聚合物粘结胶浆,然后贴在外墙基面上,要求抹胶面积不小于XPS挤塑保温板70%的面积。

这种工艺虽然可以达到规定标准,保证板自身处于正风压时的粘结强度,但是一旦处于负风压的频振状态,就会从外墙保温挤塑板粘贴表面一侧被撕裂。因为XPS板与墙体基面粘贴后,其外墙的表面所承受的受力都集中到了板的表皮上,无论粘结胶浆固化后多么坚硬,也只是粘了一层表皮。


扩展资料

外墙保温挤塑板的安装方法与流程

背景技术:

一栋建筑的兴起,首先映入眼帘的是建筑外表层,这就是所谓的建筑外墙,建筑外墙是建筑项目中重要的一项工程,一栋建筑外墙保温技术的好坏直接影响到此建筑对自然环境及自然灾害的防御能力。

建筑长期处在自然环境中,经历着风吹日晒及狂风暴雨的寝室,良好的外墙保温技术能延长建筑的使用寿命,是建筑内部具有良好的保暖功能。

其次外墙保温技术不仅仅是抵御外界环境的侵蚀,还能在一定程度上减轻房屋维修的成本,外墙保温技术在建筑物外部形成一层良好的保护层,是建筑物免受寒冷的侵蚀,如果外墙保温技术不好,长期的环境侵蚀墙体极易发生霉变,长久下去对建筑结构会造成一定的损坏。

技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题是提供一种外墙保温挤塑板的安装方法,解决外墙保温技术不好,长期的环境侵蚀墙体极易发生霉变,长久下去对建筑结构会造成一定的损坏的问题。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种外墙保温挤塑板的安装方法,其中包括以下步骤:

(a)基层墙体的验收作业:对外墙墙体基层墙面表面平整度、垂直度、阴阳角垂直度、门窗口检查验收及处理;

(b)弹控制线:根据外墙尺寸和挤塑板尺寸,划分多区域作业施工范围;

(c)挂基准线:在建筑物外墙大角挂出垂直基准控制线、每个楼层弹出水平控制线,施工过程中,每层挂若干水平线,以控制挤塑板粘贴的水平度和垂直度;

(d)配置专用粘贴剂:使用干净塑料搅拌桶倒入五份干混砂浆,加一份洁净水,边加水边搅拌,用手持电动搅拌器搅拌五分钟,搅拌均匀,粘稠适中,保证聚合物砂浆有粘度;

(e)粘贴翻包网格布:在挤塑板侧边外漏处、门窗洞口处、与主体墙体接触处做网格布翻包处理;

(f)粘贴挤塑板;

(g)安装固定件:在挤塑板粘贴牢固24小时内安装固定件,固定件每平方米不少于6个;

(h)划分格凹线条;

(i)打磨找平:固定件安装完毕后,对挤塑板接缝不平处应用衬有平整处理的粗砂纸打磨;

(j)抹聚合物砂浆底层:在挤塑板表面薄薄的涂刷一层界面剂,待晾干后,将聚合物砂浆均匀的抹在挤塑板上,厚度为2-3mm;

(k)压入网格布:抹聚合物砂浆后立即压入网格布,网格布按工作面要求裁剪,留出搭接长度,门窗洞口内侧周边与大墙面形成45度阳角部分各加一层300mm*200mm的网格布进行加强,在阳角处还需从每边双向绕角且相互搭接宽度不小于200mm;

(l)抹面层聚合物砂浆:抹完底层聚合物砂浆,压入网格布后待砂浆干至不沾手时,抹聚合物面层砂浆,抹灰厚度以盖住网格布为准。

本发明的进一步技术方案是,所述步骤(b)中,首先根据挤塑板和外墙尺寸,划分好作业区域及挤塑板排布布局。

本发明的又进一步技术方案是,所述步骤(c)中,垂直基准控制线和水平控制线表面平整度偏差控制在4mm以内、垂直度偏差控制在H/1000且不大于20mm范围内,阴阳角垂直度控制在4mm以内。

本发明的再进一步技术方案是,所述步骤(e)中,粘贴翻包网格布,用于增强外墙挤塑板的整体性。

本发明的更进一步技术方案是,所述步骤(f)中,粘贴挤塑板包括以下步骤:

(1)根据已经划分控制线,合理安排多组作业人员;

(2)在挤塑板表面薄薄的涂刷一道界面剂,待凉干后即可涂抹专用粘结剂;

(3)采用框点法粘接粘贴挤塑板,用抹子在每块挤塑板已涂刷过界面剂的一面周边涂抹宽50mm,从边缘向中间逐渐加厚专用聚合物砂浆,最厚处达100mm,然后再在挤塑板上抹九个点梅花布置,确保挤塑板粘结面积在30%-50%;

(4)涂好灰后,立即将挤塑板贴到墙上,并用2m靠尺挤压找平,保证垂直度、平整度和粘接面积符合要求,碰头处不得抹粘接砂浆,每贴完一块,及时清理挤出的砂浆,板与板之间,不得有缝,超出1.5mm用挤塑板填塞,高差大于1.5mm,,用打磨器打磨平整;

(5)挤塑板应水平粘贴,上下两排挤塑板应竖向错缝板长1/2,保证最下错缝不小于200mm;

(6)在墙拐角处,排好尺寸,剪裁挤塑板,使其粘贴时垂直交错连接,保障拐角处顺直且垂直。

本发明的再进一步技术方案是,所述步骤(4)中,相邻两块挤塑板板缝之间不能有砂浆。

本发明的再进一步技术方案是,所述步骤(g)中,在阳角、檐口下、门窗洞口四周安装固定件时,加密安装固定件。

本发明的再进一步技术方案是,所述步骤(i)中,打磨动作为轻柔的圆周运动,确保外墙保温墙体平整度。

本发明的更进一步技术方案是,所述步骤(l)中,抹灰厚为1mm(请给出具体范围或具体数值),砂浆保护层总厚度为2-3mm。

有益效果

本外墙保温挤塑板安装方法的安装步骤合理,采用多点同时作业,作业人员相互交替,扩大了施工平面,如此施工既能保证施工质量又能避免施工事故发生,大大节省了施工时间,更能让施工工期得以保证,是一种高效、安全、经济的外墙保温挤塑板安装方法。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-21
  1.保温板若为挤塑板,则应在涂刷粘结胶浆的一面涂刷一道专用界面剂,放置20分钟晾干后待用。
  2.挤塑板一般应采取横向铺设的方式,由下向上铺设,错缝宽度为1/2板长,必要时进行适当的裁剪,尺寸偏差不得大于±1.5mm。
  3.将挤塑板四周均匀涂抹一层粘结聚合物胶浆,涂抹宽度为50mm,厚度10mm,并在板的一边留出50mm宽的排气孔,中间部分采用点粘,直径为100mm,厚度10mm,中心距200mm,对于1200mm×600mm的标准板,中间涂8个点,对于非标准板,则应使挤塑板粘贴后,涂抹胶浆的面积不小于板总面积的30%。板的侧边不得涂胶。
  4.基层墙体平整度良好时,亦可采用条粘法,条宽10mm,厚度10mm,条间距50mm。
  5.将涂好胶浆的保温板立即粘贴于墙体上,滑动就位,用2米靠尺压平,保证其平整度和粘贴牢固。
  6.板与板间之间要挤紧,板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1.5mm,板间缝隙大于2mm时,应用保温条将缝塞满,板条不得粘结,更不得用胶粘剂直接填缝,板间高差大于1.5mm的部位应打磨平整。
  7.在所有门、窗、洞的拐角处均不允许有拼接缝,须用整块的保温板进行切割成型,且板缝距拐角不小于200mm
  8.在所有阴阳角拐角处,必须采用错缝粘贴的方法,并按垂线用靠尺控制其偏差,用90°靠尺检查。
第2个回答  2022-10-28

粘贴挤塑板挤塑板用于外墙保温时一般采用标准尺寸600mm×900mm及600mm×1200mm两种格式,但是也可以根据现场需要进行实时裁剪,需注意切口和版面必须垂直。在粘贴时应根据基层平整度不同可选用不同的粘贴方法,如点框法、条粘法等,但要保证粘结面积不小于40%。粘贴时要注意在阴阳角处必须相互错茬搭接粘贴。在门窗洞口处应用整块挤塑板裁剪出相应的形状,小边宽度应不大于200mm,四角不得出现直缝。

第3个回答  2010-12-16
按照图集要求,每块挤塑板与墙体的粘接面积率不小于0.3。此外,每块挤塑板周边应与墙体采用条式粘贴,粘贴宽度不小于50mm。本回答被提问者采纳
第4个回答  2010-12-16
应该不少于30%。