零线漏电怎么解决

如题所述

1、线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。

解决办法:停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。

2、线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。

解决办法:停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。

3、零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。

解决办法:停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。

4、在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。

解决办法:分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。

5、在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。

解决办法:安装N线,不能把PE线当成N线用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-26
分段用万用表欧姆大档测,两线阻值偏的一段为漏电需更换,线长的话继续分段测也可修理。根据具体情况决定。