在混凝土楼板开洞时,需注意楼板开洞后会切断传力路径和配筋,从而影响承载力和应力分布,需进行内力分析和承载力验算,设计洞口加固方案。楼板开洞的加固处理需考虑楼板类型、开洞位置、大小和形状,选择适合的加固方法。
当开洞尺寸较小,切断钢筋数量较少时,可简化处理,无需特殊加固。如果开洞尺寸大,切断钢筋数量多,且影响板受力,应采用补偿配筋法加固,通常采用粘钢或纤维布作为后加补偿筋,其总量应大于原切断钢筋量的1.2倍。对现浇连续板,当开洞位于板的负弯矩区,采用粘钢或纤维加固时,应双面加固,确保钢板与混凝土贴面平齐或局部后灌胶粘剂。对于框架结构现浇楼板,需采用螺杆及短角钢穿墙拉结锚固传递拉力,确保板面钢板或纤维布弯折锚固于边梁外侧。
当开洞尺寸特别大,切断钢筋数量超过20%,或洞口边存在集中荷载,或预制板切断主肋时,需在洞口边增设边梁支撑传力,一般采用型钢边梁或现浇混凝土边梁,并确保与楼板、支承结构有可靠锚固。特别注意,新增梁板可能导致周边结构梁的加固需求,需进行计算确定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考