主体结构分部工程施工小结

如题所述

主体工程施工总结
一、工程概况
本工程由上海宝地杨浦房地产开发有限公司开发,地址位于上海周家嘴路以南,荆州路以西,唐山路以北30街坊地块,基地面积为:7104平方米,地上建筑面积为:16395平方米;地下建筑面积为:3115平方米,总建筑面积为:19510平方米;其中:10#地上建筑面积7801平方米,地下建筑面积525平方米。11#地上建筑面积8594平方米,地下建筑面积515平方米,地下车库建筑面积2075平方米,本期工程由2幢16层住宅和1层商业和地下车库组成。本工程住宅为框剪结构,地下车库为框架结构。建筑高度49.25米。
二、施工工序
本工程地上主体结构施工时,采用流水作业,工序上有交叉。本工程砼结构施工至12层后,砌体工程开始施工。具体工序如下:
第n层交底、测量放线→n层墙柱绑钢筋(水电专业预埋)→隐蔽验收→n层墙柱支模板→n+1层平台支模板→n+1层平板绑钢筋(水电专业预埋)→隐蔽验收→n层墙柱、n+1层平板浇筑砼(养护)→下一循环。
三、施工过程
本工程施工时,砼结构施工标准层约5~7天施工一层;砌体结构约4~5天施工一层,砌体工程紧随砼工程进行施工,具体施工情况如下:
1、10#楼于2010年5月8日主体结构开始施工,至2010年11月14日封顶,砌体工程于2010年11月19日大面积砌筑完毕。2010年11月22日进行了分部验收。
2、11#楼于2010年4月23日主体结构开始施工,至2010年11月1日封顶,砌体工程于2010年11月19日大面积砌筑完毕。2010年11月22日进行了分部验收。
四、技术总结
1、 钢筋工程
本工程钢筋进场,均有出厂合格证及备案回执,并经监理现场见证送检合格后,开始使用。原材料共见证送检 批,合格率100%。直螺纹连接共见证送检 94 组,合格率100%。现场钢筋的制作、安装均满足设计要求及规范规定,经验收合格后隐蔽,隐蔽记录共 68 份。
2、 模板工程
本工程采用18厚七夹板,50×100mm木枋,M12对拉螺栓,内架采用钢管支撑。模板安装由现场监理工程师严格按国标规范验收合格后,进行下道工序施工,模板安装检验批共34组,拆除检验批共 34组。
3、砼工程
本工程采用商品砼,砼强度等级C30。砼施工由监理进行了旁站,砼浇筑令共 34 份,标准养护试块共见证送检 70 组,检测结果均合格。
砼进行了结构实体检验,同条件养护试块进行了见证送检,共送检 34 组,各组试块送检结果均满足规范要求;砼结构构件尺寸及钢筋保护层厚度均在现场进行了实测实量,均满足设计要求及国标规范规定。
砼进行了回弹检测,强度推定值均满足设计要求及国标规范规定。
砼试块强度按国标规范进行数理统计后,评定结果合格,满足设计要求及国标规范规定。
4、 砌体工程
砌体内墙采用MU5.0加气砼砌块,砌筑砂浆采用M5混合砂浆;砌体外墙采用MU5普通混凝土空心砌块,砌筑砂浆采用M7.5。砂浆砌块原材料按国标规范规定经监理现场见证送检合格后,开始使用。其中加气砼砌块共见证送检 3 批,普通混凝土空心砌块共见证送检 1批,砂浆试块共见证送检 66 组,均满足设计要求及国标规范规定。
5、水电安装预留洞位置、数量正确,接地系统按设计要求设置,检验批共 51 批。
6、沉降情况
1、10#楼设置了10 个测点,最大沉降 11 mm,最小沉降 5 mm。
2、11#楼设置了10个测点,最大沉降 14mm,最小沉降 8 mm。
在主体施工期间,沉降均匀,满足规范要求。
主体分部各分项工程严格执行工序报验制,每道工序结束后先自检,然后报监理验收,验收合格后进行下一道工序的施工。主体分部共分为2个子分部工程,9个分项工程,各分部分项工程自检、验收均合格。
五、采用规范、标准
本工程主体结构施工采用规范、标准清单如下:
1 建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 建标(2002)第219号
2 上海市工程建设地方标准强制性条文
3 质量管理体系标准 GB/T19001-2000
4 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001
5 工程测量规范 GB50026-2007
6 砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2002
7 混凝土结构设计规范 GB50010-2002
8 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002
9 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002
10 混凝土小型空心砌块工程技术规程 DG/T08-005-2000
11 砌体工程现场检测技术标准 GB/T50315-2000
12 钢筋机械连接通用技术规程 JGJ 107-2003
13 民用建筑设计通则 GB 50352-2005
14 预拌砂浆生产与应用技术规程 DG/TJ08-502-2000
J10012-2000
15 上海市工程建设规范房屋质量检测规程 DGJ08-79-99
16 施工现场安全生产保证体系 DBJ08-903-2003
17 建筑施工安全检查标准 JGJ59-99
18 建筑施工高处作业安全技术规程 JGJ80-91
19 施工现场临时用电安全技术规范
JGJ46-2005
20 建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2001
21 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2001
22 上海市建筑施工安全质量标准化工作的实施办法 沪建建管(2006)第 025
六、自评
本工程施工前编制了施工组织设计,各分项工程编制了专项施工方案,并进行了技术交底,整个施工过程由监理进行了监督,各种检测数据均在监理工程师见证下取得,真实、有效。各分项工程资料齐全,达到验收标准,本工程满足设计要求及国标施工规范规定。当然工程上尚存在不尽人意之处,对上级部门、业主、监理提出批评和指导,本项目部虚心接受,逐条整改、整修,加强管理,争取建造业主满意放心工程,树立公司新形象,力争再上一个台阶。本工程主体结构自评定为合格。

苏中建设集团股份有限公司
宝地东花园项目部
2010年12月10日
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答