风机变频器在低频启动时电动机发生正反向的抖动,电机未转,是什么原因呢?

另外变频启动来之后,三相电流严重的不平衡,不只是什么原因?
电动机已经确认没有问题了,线路仔细的查了一遍,没发现任何问题,我想知道,变频器在什么情况下会产生这种问题?触发不同步会吗?

一般的变频器带载低频时,输出力矩本来就比较小,产生抖动也很正常。
如果你的变频器是矢量控制的,低频时也能输出额定力矩,也样就不会产生抖动。
如果说是三相电流严重不平衡?这本身就会引起电机的抖动;变频器也会检测处电流不平衡而报警或者停机。
三相电流平衡的原因:电机自身绕组有问题或者绝缘不好;变频器功率单元部分有问题;变频器到电机之间出来问题。
电机你已经确认没有问题了?如何确认的?个人建议断开电机电源线,用万用表分别测量三相绕组的阻值是否一致?如果有条件,可用工频带电机运行一下;对电机进行绝缘测试(必要时可做耐压试验)。
如果是变频器自身的问题,那首先变频器面板上会有报警或者故障记录显示(例如三相电流不平衡等等)。可参考变频器说明书或者咨询厂家,请求技术支持。
变频器输出和电机之间如果是直接连接的,详细检查线路两端的链接是否紧固;有必要时,有必要时,可对电缆做绝缘测试。(梳理一下电线,我以前碰见过输出三跟电线因为长短不一样,各自乱绕而引起三相电流不平衡)。
请详细提供变频器的功率大小,并详细描述具体的 不良现象及其整个过程,以便于分析问题。
什么是正反转抖动????
矢量控制变频器在启动时,会发生短时间的正反转。。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-22
1.参数问题 恢复已出厂设置 冲新设置参数
2.如果是大功率变频器 应该是3个模块一组 有可能这一组里面有一个有问题了
3有可能你设置了在线自整定
4驱动
第2个回答  2010-12-22
建议看一下风机的皮带是否松了,如果不是这个原因,也有可能是频率与电机自身的机械频率达到共振引起的,建议提高风机最低启动频率,还有一种可能就是启动电压低造成启动转矩比较低,不能满足启动要求。建议调高低频启动电压。个人想法仅供参考
第3个回答  2010-12-22
输出端还有接触器或者能够断开的设备吗?是输出部分软缺相(其中一相接触不良)造成的。或者绕组内有断线但是还接触着打火工作着。测量变频器输出到电机的线路,线路中的开关,电机的每相阻值。测量阻值的时候,别使用万用表的欧姆档,接一个低压电源测电流,有时候测量的电阻值是假的,会误导你做出错误判断。另外,建议变频器输出和电机直连,线的两端都轧端子,使连接可靠。本回答被网友采纳
第4个回答  2010-12-23
变频器主板或摸块有故障。
相似回答