120平方的铜线可以带多少千瓦

如题所述

120平方毫米铜电缆承受299安电流。

根据三相公式计算:P=1.732UIcosφ,电机功率因数为0.8,电压为380V。

电缆功率可以计算:

P=1.732*380*299*0.8=157.43KW

即可得知157.43KW在电流为299A范围正常。

扩展资料

导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。

1、增大线芯面积提高电缆载流量

线芯面积(导线截面积)与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm2,铝线为3~5A/mm2。

2、采用高导电材料提高电缆载流量

如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。

3、采用耐高温导热性能好的绝缘材料提高电缆载流量

虽然绝缘材料耐温能达到100℃以上,但通常考虑实际敷设条件及安全,都会降低允许使用温度,这在各个国家规定是不同的。

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

参考资料来源:百度百科-电缆

参考资料来源:百度百科-电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-09
导线可以带的负载和负载性质、供电电压、导线型号、架设方式、传输距离都有关系。大致的:根据指定平方数计算负载功率(电压380V,不考虑传输距离,选定截面:120mm²,功率因数按照:0.8 计) 常用线缆可带功率如下:
单芯 VV 铜导线 载流量300A 三相带感功率157.96kW 三相无感功率197.45kW 单相带感功率45.6kW 单相无感功率57kW
单芯 YJY 铜导线 载流量410A 三相带感功率215.88kW 三相无感功率269.85kW 单相带感功率62.32kW 单相无感功率77.9kW
2芯 VV 铜电缆 载流量270A 三相带感功率142.17kW 三相无感功率177.71kW 单相带感功率41.04kW 单相无感功率51.3kW
2芯 YJY 铜电缆 载流量410A 三相带感功率215.88kW 三相无感功率269.85kW 单相带感功率62.32kW 单相无感功率77.9kW
3芯 VV 铜电缆 载流量235A 三相带感功率123.74kW 三相无感功率154.67kW 单相带感功率35.72kW 单相无感功率44.65kW
3芯 YJY 铜电缆 载流量300A 三相带感功率157.96kW 三相无感功率197.45kW 单相带感功率45.6kW 单相无感功率57kW
4芯 VV 铜电缆 载流量255A 三相带感功率134.27kW 三相无感功率167.84kW 单相带感功率38.76kW 单相无感功率48.45kW
4芯 YJY 铜电缆 载流量300A 三相带感功率157.96kW 三相无感功率197.45kW 单相带感功率45.6kW 单相无感功率57kW