配电线路工程施工方法是什么

如题所述

  亲,很高兴为你解答哦。

  一、输配电线路施工的一般程序

  勘测定位→基础施工→杆塔组立→放线施工→导线连接→竣工验收检査。

  二、输配电线路施工要求

  (一)勘测定位要求

  在确定了线路走向之后,应对路径沿途地段作一次实地勘査。线路应尽量避开跨越物,取直线。勘测定位时,要确定重要转角杆的位置,确定杆距及各处杆型。

  (二)基础施工要求

  杆塔的地下部分称为电杆基础。它的作用是防止杆塔因受重力、风力或断线时单向拉力而下压、上拔或倾倒。因此基础施工质量的好坏,对线路运行情况影响很大。

  高压输电线路的基础形式分为:现浇混凝土基础、装配式基础、桩式基础和岩石基础等。

  (三)杆塔组立要求

  杆塔组立过程中,经常使用的工器具包括:钢丝绳、白棕绳、起重滑车及起重工具等。

  1. 整体立杆

  立杆就是把已经组装好的电杆,按照规定的位置和方向,将电杆立起并埋入杆坑。

  (1)立杆

  ① 为施工方便,一般在地面上将横担、杆顶支座等在电杆上组装完毕后再整体立杆。

  ② 电杆竖立后,检査电杆是否位于线路的中心线上,其偏差不应超过50mm。

  (2)杆身调整:杆位的调整可用木棒拨动杆根,使其移到规定位置。电杆立直后调整时,用转角器调整。

  (3)填土夯实:杆身调整完后,即可填土,土填至300mm后夯实一次。夯实时应在电杆的两对侧交替进行,以防电杆移位或倾斜。

  2. 铁塔组立

  铁塔组立的方法可以分为两大类:整体组立法和分解组立法。

  整体组立法包括:倒落式人字抱杆法、座腿式人字抱杆法等。

  分解组立法包括:内、外拉线抱杆分解组塔、倒装组塔等。

  (1)铁塔地面组装前的准备工作

  ① 应对所有参加地面组装的施工人员进行组塔工序的施工技术交底;

  ② 根据现场地形及确定的立塔方法来确定地面组装方法;

  ③ 依据立塔方法和地面组装方法,选择配套合适的工器具;

  ④ 地面组装前,场地应进行平整,以免构件受力变形。

  (2)铁塔施工方法

  目前在输电线路施工中,主要采用的是分解组塔的施工方法,有外拉线抱杆分解组塔法、内拉线抱杆分解组塔法。

  内拉线抱杆分解组塔的特点是:

  ① 不受铁塔周围地形的影响,减少了因设置锚桩所需的工具及工作量;

  ② 可以同时进行双吊,提高了施工效率;

  ③ 抱杆一般采用钢管或薄壁钢板卷制而成,重量轻,头尾部可分解,搬运方便。

  (3)螺栓的紧固

  目前的铁塔均采用螺栓连接,螺栓紧固程度对铁塔的组装质量影响较大。紧固程度不够,铁塔受力后部件会较早产生滑动,对结构受力不利。

  (四)放线施工要求

  1. 线盘架设

  (1)放线时,在线盘孔内穿入轴杠,然后将轴杠两端放在线架的托架上。

  (2)调整放线架,使其两端一样高,并使线盘脱离地面。

  (3)放避雷线(钢绞线)时,因无线盘,可把导线套入放线盘上进行。

  2. 放线要求

  (1)放铝线或钢芯铝线时,应在每根电杆的横担上预挂3只开口滑轮,待导线拉至每根电杆处,用绳子将导线提起,嵌入滑轮。继续拖拉导线时,使其沿滑轮移动。

  (2)导线应一根一根地放,线盘处应留有经验的人员看守,负责检查导线质量。

  (3)放线时应有可靠的联络信号,沿途还要有人看护导线,使其不受损伤、不打环扣。

  (五)导线连接要求

  1. 每根导线在每一个档距内只准有一个接头,但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处,导线和避雷线均不得有接头。

  2. 不同材料、不同截面或不同捻回方向的导线连接,只能在杆上跳线内连接。

  3. 接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%,电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍。

  4. 耐张杆、分支杆等处的跳连线,可以采用T形线架和并沟为线夹连接。

  5. 架空线的压接方法,可分为钳压连接、液压连接和爆压连接。

  (六)竣工验收检査要求

  竣工验收检查是工程全部或其中部分工程结束后进行的验收检查。

  检查项目如下:

  1. 杆塔是否直立,横担是否与线路中心线垂直。

  2. 杆塔全高误差值及杆塔根基误差值是否符合原设计要求。

  3. 拉线是否紧固,受力情况如何。

  4. 拉线坑、杆塔坑是否符合填土要求。

  5. 检査弧垂、绝缘子串倾斜,跳线对各部的电气距离是否达到设计要求。

  6. 在晴天实测线路导线电阻,不得超过规定值。

  7. 测量线路的绝缘电阻符合标准要求。

  8. 在额定电压下对空载线路冲击合闸3次,无问题才能送电运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考