4.1.1 本规范适用于防水等级为1至4组的地下整体式混凝土结构。请注意,本规范不适用于环境温度高于80℃或处于耐侵蚀系数小于0.8的侵蚀性介质中使用的地下工程。耐侵蚀系数的定义是在侵蚀性水中养护6个月的混凝土试块的抗折强度与在饮用水中养护6个月或更长时间的混凝土试块的抗折强度之比。
4.1.2 防水混凝土所使用的材料应符合以下规定:1) 水泥品种应根据设计要求选择,其强度等级不应低于32.5级,且不得使用过期或受潮结块的水泥;2) 碎石或卵石的粒径宜为5至40毫米,含泥量不得大于1.0%,泥块含量不得大于0.5%;3) 砂宜采用中砂,含泥量不得大于3.0%,泥块含量不得大于1.0%;4) 拌制混凝土时所用的水,应采用不含有害物质的洁净水;5) 外加剂的技术性能应符合国家或行业标准一等品及以上的质量要求;6) 粉煤灰的级别不应低于二级,掺量不宜大于20%;硅粉掺量不应大于3%,其他掺合料的掺量应通过试验确定。
4.1.3 防水混凝土的配合比应符合以下规定:1) 试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa;2) 水泥用量不得少于300kg/m3;如掺有活性掺合料,水泥用量不得少于280kg/m3;3) 砂率宜为35%至45%,灰砂比宜为1:2至1:2.5;4) 水灰比不得大于0.55;5) 普通防水混凝土坍落度不宜大于50毫米,泵送时入泵坍落度宜为100至140毫米。
4.1.4 混凝土拌制和浇筑过程的控制应符合以下规定:1) 拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量,每工作班检查不应少于两次。每盘混凝土各组成材料计量结果的偏差应符合表4.1.4-1的规定。
4.1.5 防水混凝土抗渗性能应通过标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果来评定。试件应在浇筑地点制作。连续浇筑混凝土每500m3应留置一组抗渗试件(一组含6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应根据结构的规模和要求来决定。抗渗性能试验应符合现行《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ82的有关规定。
4.1.6 防水混凝土的施工质量检验数量应按混凝土外露面积每100m2抽查1处,每处10m,且不得少于3处;细部构造应按全数检查。