清理底座→接线→安装→通电试验

本工程开关、插座全部选用暗装型。同一建筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致(上开下关) ,操作灵活,接触可靠。待土建砌墙完成后,根据土建提供的标高线,用水平管测出标高,用钢尺测出设计坐标,弹出十字线,埋设开关、插座盒,严格控制坐标。

1 清理底盒

开关插座盒采用专用接线盒,安装前将接线盒内的灰块、杂物剔除清理干净,再用湿抹布将盒内灰尘擦净。

2 接线

开关接线控制相线,接触点牢固可靠,操作灵活。安装开关插座前先将甩出的导线留出维修长度,用剥线钳剥出线芯,长度适宜,不要碰伤线芯。将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧,线芯不得外露。
3 安装

1)单相三孔或五孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接,上孔与地线连接。接地或接零线在插座间不串联连接。

2)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)接在上孔。插座得接地端子不得与零线端子连接。同一场所的单项插座,接线相序一致。

3)接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不得串联连接。

4)暗装的开关、插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。

暗装开关距地1.30m,开关中心距门榜为150-200mm。插座均为单相2孔+3孔插座,其安装高度:除注明者外,为底边距地0.3m。

5)开关位置与灯位相对应,开关方向一致,上开下关。

6)插座安装标高一般为0.3m,同一室内安装的开关、插座高低差不大于5 mm,成排安装时,相邻开关、插座的高低差不大于1 mm。

7)插座回路单独装设漏电保护装置。

8)风扇安装时应检查各配件是否齐全,销子是否已经销牢固,风扇安装高度不应低于2.5米,风扇的挂钩直径应不小于风扇挂销的直径且不小于8mm,有防震胶垫。

9)风扇组装不改变扇叶的角度,扇叶的固定的螺丝防松零件齐全,风扇的接线正确,当运转时扇叶无明显的颤动和异响。

4 通电试验

开关应反复试验通断灵活、接触可靠,将开关作开启位置同灯具一起通电试验。

插座安装后,全数用三相检测仪,检测插座接线是否正确及漏电开关动作情况,并用漏电检测仪检测插座的所有漏电断路器的动作时间及动作电流,不符合要求,及时调整、更换。