44问答网
所有问题
当高压电网发生三相短路故障时,其短路电流非周期分量出现最大瞬时值的条件是( )。
A.短路前负载,电压初相位为0°
B.短路前负载,电压初相位为90°
C.短路前空载,电压初相位为0°
D.短路前空载,电压初相位为90°
举报该问题
推荐答案 2023-03-29
【答案】:C
如题51解图所示,时间轴上的投影代表各量瞬时值。
非周期电流有最大初值条件应为:①相量差
有最大可能值;②相量差
在t=0时与时间轴平行。
因此,短路前电路空载(
),并且短路发生时,电源电势过0(α=0)。短路电流的最大瞬时值出现在短路发生后大约半个周期,一般电力系统中,短路回路的感抗比电阻大得多,即L>>R,故可近似认为φ≈90°,则上述情况相当于短路发生在电源电势刚好过零值,及初相角α=0°。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GZKVWYWWZ3ZVZGWVGGK.html
相似回答
电工基础知识试题及答案
答:
1、三相交流电: 由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电
。 2、一次设备: 直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二...
什么是
短路
冲击电流?产生冲击
电流最
恶劣
的条件
有哪些
答:
三相短路电流最大可能的瞬时值,最恶劣情况下的电流称为短路冲击电流。
最恶劣短路条件:短路前空载、电压相位角与回路阻抗角之差为90度或270度
。冲击电流出现在短路发生后1/2周期
电力
系统暂态分析重点及答案
答:
B、正序分量和负序分量;5、在简单电力系统中,如某点的三序阻抗,则在该地点发生不同类型
短路故障时,
按对发电机并列运行暂态稳定性影响从大到小排序,应为(2)。B、
三相短路
、两相短路接地、两相短路、单相接地短路;6、发电机-变压器单元接线,变压器高压侧母线上短路时,
短路电流
冲击系数应取(2)...
...供电的三相对称系统
,发生三相短路时,短路电流的非周期分量
起始值_百 ...
答:
B、C三相不同。无限大功率电源供电情况下
发生三相短路时,短路电流
包括基频交流周期分量和
非周期分量
。非周期分量从短路开始的初始值按指数规律随时间逐渐衰减到零;周期分量不衰减。非周期分量的起始值,就是
发生短路
前瞬间各相的正常的电流值的相反数。短路瞬间各相
电流的瞬时值是
不可能一样的。
大家正在搜
短路电流量最大的短路为
短路电流最大的短路
三相短路的短路电流
三相短路的短路电流只包含
短路电流最大的短路类型
高压电网短路电流计算
电网故障短路电流可行性说明
短路电流是额定电流的多少倍
国内外电网短路电流研究现状