当高压电网发生三相短路故障时,其短路电流非周期分量出现最大瞬时值的条件是(  )。

A.短路前负载,电压初相位为0°
B.短路前负载,电压初相位为90°
C.短路前空载,电压初相位为0°
D.短路前空载,电压初相位为90°

【答案】:C
如题51解图所示,时间轴上的投影代表各量瞬时值。
非周期电流有最大初值条件应为:①相量差有最大可能值;②相量差在t=0时与时间轴平行。
因此,短路前电路空载(),并且短路发生时,电源电势过0(α=0)。短路电流的最大瞬时值出现在短路发生后大约半个周期,一般电力系统中,短路回路的感抗比电阻大得多,即L>>R,故可近似认为φ≈90°,则上述情况相当于短路发生在电源电势刚好过零值,及初相角α=0°。