A级机房得标准是什么啊?和B级别得有何区别?

如题所述

A级机房的标准:

距离停车场:不宜小于20米

距离铁路或高速公路的距离:不宜小于800米

距离飞机场:不宜小于8000米

距离化学工厂中的危险区域\垃圾填埋场:不宜小于400米

距离军火库:不应小于1600米

距离核电站的危险区域:不宜小于1600米

有可能发生洪水的地区:不应设置机房

地震断层附近或有滑坡危险区域:不宜设置机房

主机房温度(开机时):23±1℃:

主机房相对湿度(开机时):40%~55%

主机房温度(停机时):5~35℃

主机房相对湿度(停机时):40~70%:

主机房和辅助区温度变化率(开\停机时):<5℃/h:

辅助区温度\相对湿度(开机时):18~28℃、35%~75%:

辅助区温度\相对湿度(停机时):5~35℃、20%~80%:

不间断电源系统电池室温度:15~25℃:

抗震设防分类:不应低于乙类

主机房活荷载标准值(Kn/m2):8~10:

组合值系数ψc=0.9:

频遇值系数ψf=0.9:

准永久值系数ψq=0.8:

A级机房标准和B级机房标准区别为:性质不同、运行不同、应用不同。

一、性质不同

1、A级机房标准:A级机房标准为容错型机房建设标准。

2、B级机房标准:B级机房标准为冗余型机房建设标准。

二、运行不同

1、A级机房标准:A级机房标准在系统需要运行期间,其场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。

2、B级机房标准:B级机房标准在系统需要运行期间,其场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。

三、应用不同

1、A级机房标准:A级机房标准应用于国家气象台,国家级信息中心、重要的军事指挥部门,大中城市的机场、广播电台、电视台、应急指挥中心,银行总行,国家和区域电力调度中心等的电子信息系统机房和重要的控制室。

2、B级机房标准:B级机房标准应用于科研院所,高等院校,三级医院,大中城市的气象台、信息中心、疾病预防与控制中心、电力调度中心、交通指挥调度中心等的电子信息系统机房和重要的控制室。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答