变压器怎么调电压?

我的变压器出口电压是410V,我想变380V,我现在变压器档位在二档10000W上,人家要我把变压器档位放在一档10500W上,我想知道为什么要这么放?是怎么算的?

变压器分接开关(或者说档位)的调节,可以改变变压器二次输出电压的大小。一般分接开关位于变压器的上边,是用于改变变压器一次绕组抽头,借以改变变压比,调整二次电压的专用开关,变压器分接开关分为有载调压和无载调压两种,有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三档位置,0kV变压器三档位置相应的变压比分别为10.5/0.4、10/0.4、9.5/0.4,同时调节档位后一定要检查测量档位开关的接触电阻(也就是直流电阻),否则调节不好会造成变压器烧毁。由于你的变压器输入电源电压高,可以选择Ⅰ档(10.5/0.4)来达到需要。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-13

在变压器的一次侧都有分接开关,额定电压10kV的变压器分接开关的位置是:中间位置是10kV,上下各有一个档位是额定电压的10%位置,就是95000V和105000V,这个开关根据输出电压的高低是可以调整的,如果说电压高,应该把分接开关调高到105000V的位置,这样电压就下降了。

分接开关为了能在小范围内改变变压器的输出电压而设置的。它利用改变绕组匝数的原理,在输入电压过高或过低的情况下,适当降低或提高输出电压。对于配电变压器,由于一次电流较小,分接开关都用来改变一次绕组匝数来改变输出电压的。

分接开关分为有载调节和无载调节两种,有载调节开关能在不停电的情况下带负荷调节,无载调节开关必须在停电时进行调节。一般的配电变压器所用的均为无载分接开关。

当变压器的一次电压过高或过低时,二次电压也会过高或过低,这就会影响到用户的用电,为此,变压器都能在一定范围之内来调整输出电压,它是通过调节分接开关的接头来改变一次绕组的匝数实现的。变压器铭牌上标明的电压标准值。当一次电压升高到10.5kV时,把分接开关调整到1位,能保持二次电压在额定值;当一次电压降低到9.5kV时,调整分接开关到3位,同样使二次电压维持在额定值。

相似回答