pc静压管桩设计桩头无钢筋与底板相连接,符合规范要求吗?

如题所述

桩顶纵向主筋未与底板/承台相连接是不符合规范要求的。根据《建筑桩基技术规范》JGJ94, “4.2.4 桩与承台的连接构造应符合下列规定: 1.桩嵌入承台内的长度对中等直径桩不宜小于50mm;对大直径 桩不宜小于100mm。 2.混凝土桩的桩顶纵向主筋应锚入承台内,其锚入长度不宜小于 35倍纵向主筋直径。对于抗拔桩,桩顶纵向主筋的锚固长度应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010确定。 3.对于大直径灌注桩,当采用一柱一桩时可设置承台或将桩与柱 直接连接。”
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-07-21
pc静压管桩设计桩头无钢筋与底板相连接,符合规范要求吗?

你的这个问题是这样的,目前还没有规范对这个问题进行确切的规定,是不符合《预应力管桩图集》(10G409)桩顶与承台连接的要求。

你既然把这个问题发到网上来提问了,说明是不是你在现场看到了什么情况。如果是在现场看到了这个情况,就说明施工单位偷工减料,应该要求他们按有关规定施工,不得偷工减料。追问

是现场看到的,但图纸上没说怎么做,只有底板钢筋

追答

这个有些图纸上会要求,有些图纸上就没有说。

但不管图纸上是否有要求,都应该按图集做,不能偷工减料。否则桩基础与基础承台之间就没有连接,脱开了。

追问

是呀,图纸没有承台没有地梁只有地板基础

追答

没有承台,没有地梁,只有地板基础,这种情况是可以的啊!

但管桩要与地板基础,按图集要求相连接。

如果施工单位不肯做,那就是偷工减料。

本回答被提问者采纳