2芯带屏蔽网的RS485通信电缆的红、绿颜色线和屏蔽网分别和PLC的9针串口怎样连接?

我用的是S7-200的CPU224XP的PLC,PLC与MM440变频器之间用USS通信。RS485通信电缆的屏蔽网接PLC的9针接口的1脚(机壳接地)还是5脚(逻辑地)???MM440变频器的29引脚为P+;30引脚为N-;2和28两个引脚均为0V,请问P+是不是对应于PLC的9针接口的8脚(A),N-是不是对应于PLC的9针接口的3脚(B),RS485的屏蔽网应该接MM440的那个引脚?急急!!!!!!!!!S7-200的9针串口的1脚为机壳接地;3脚为RS-485信号B,8脚为RS-485信号A;MM440的29脚为P+;30脚为N-。RS485的两根信号线、屏蔽网分别和PLC、变频器怎么连接?????

今天来看来下 ,你的问题还没解决啊!P+接A,N-接B,你可以试试,一般都是这样,至于屏蔽层接不接地,看你的环境了,如果干扰大,就打地桩接地,干扰不大,不接也无妨。我就遇到过接了地反而干扰厉害的问题,最后不接地到好了。当然你的接地要与机壳接了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-20
485通讯口接线都是标准来的,你百度一下图片就可以看到了,没有特别
第2个回答  2010-12-20
rs485网络只有两根线,只要将A、B连接起来。不行两线互调连接
第3个回答  2010-12-20
没有统一的规定,一一对应即可。
第4个回答  2010-12-19
接DB9插头的1,2脚
相似回答