请问这个电流互感器怎样看倍率的?

如题所述


请点击输入图片描述

这个电流互感器的倍率是“可变”的,主要是看怎么使用。穿2次时的分辨率是100/5=20倍,从图中看,电缆是只穿了一次,所以是40倍。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-01-02
电流互感器的主要作用是将高值转换为低值,适用于测量仪表和继电器。常用的次级额定电流为5A。
电流互感器的一次绕组与电路串联,因此绕组的绝缘水平应与电路的电压级一致。它的容量满足流经电路的最大负载电流,从而使初级绕组的温度上升不超过限制。
电流互感器的一次绕组与电路串联,因此绕组的绝缘水平应与电路的电压级一致。它的容量满足流经电路的最大负载电流,从而使初级绕组的温度上升不超过限制。
在任何操作情况下,电流互感器的次级绕组端子均不允许开路。否则会产生危险的高压并导致人身事故。原因如下:当电流互感器处于次级绕组开路时,初级次级中的所有电流均为励磁电流,从而导致磁通密度增加和电动势增大。另外,由于磁通密度的大幅增加,铁芯中的涡流和磁滞损耗上升,并产生大量的热能。电流互感器的温升超过极限。高温确实会损坏靠近磁导体的绕组绝缘层。
电流互感器的次级绕组电路必须具有一点接地,以保护次级设备和人员安全。但是,电流互感器的二次电路不应两点接地。否则会引起继电保护故障。
第2个回答  2022-01-02
对于三相四线电能表,它配置有三支电流互感器,而单相电能表一般很少配置电流互感器,因为单相电能表最大可以80A电流。计量器具中配置的电流互感器精度比较高。
电流互感器是一种电流变换装置,有电流变换和隔离两重作用,它将高压回路或低压回路的大电流转变为低压小电流(一般为5A),供给仪表和继电保护装置实现测量、计量、保护等作用。
实际测量时,为了更好地与仪表量程匹配,也有将5A以下小电流变换为大电流(5A)的互感器。
互感器倍数怎么算?
电流互感器的倍率与互感器的变比有关,在互感器铭牌上有标志。
例如:一次额定电流为100A,二次额定电流为5A,那么该互感器的倍率为100/5=20
一次额定电流为200A,二次额定电流为5A,那么该互感器的倍率为200/5=40
所谓倍率就是变比,例如:30/5电流互感器,现在穿心5匝,电费单倍率是6。
这么说吧,互感器标明的变比是150/5,此时穿心匝数是一根电缆,它的倍率就是30,电度表抄见电量就×30;穿两匝就是75/5,倍率为15;穿三匝50/5,倍率为10。题中是100/5的互感器,没有说明穿匝,倍率只能按照20计算。
在高压系统,不光有大电流无法直接计量,还存在着高电压,需要用将高电压转化成低电压接入电度表,比如10000V/100V(二次电压统一为100V),电压降低为1%。
互感式电表怎么计算电表度数?
先了解电流互感器变比倍率,比如线路电流100A,电度表配一个5(10)A的,那么直接变比就是100/5也就是20倍,表盘度数35度,实际用电量=35×20=700度,这个倍率只是便于举例,实际不会配这么大倍率,因为还要按卷绕匝数来选电表。重点来了,抄表方法如下:
1)单相电度表带电流互感器,抄表方法:(本月度数-上月度数)×倍率=实际用电量
2)三相三线/四线平衡负载三相单表,一般是纯三相用电用三相电表带电流互感器,抄表方法:(本月度数-上月度数)×倍率=实际用电量
3)三相四线非平衡负载单相三表,比如一些单位或住宅区是三相电进总户然后分出若干路的单相用户,就用三只单相电表带互感器,抄表方法:(电度表的实际用电量=电压互感器倍率X电流互感器倍率X电度表读数)
互感器电表是倍率越高越好吗?
互感器电表是倍率不是越高越好,也不是越低越好,而是互感器电表要选择合适正确的倍率。