隧道二衬的问题

公路工程质量检验评定标准,JTG F80/1-2004中的第116页第2段话中写到,石质抗压强度稳定和强度时,允许岩石个别凸出部分(每1平方米不大于0.1平方米)凸入衬砌断面,锚喷支护时凸入不大于30mm,衬砌时不大于50mm,拱脚、墙脚以上1m内严禁欠挖。

我的理解是不是当二衬浇注完成后,二衬侵入净空面在每1平方米不大于0.1平方米的侵线是不是可以达到50mm?

希望各位大哥指点。二衬浇注完后可以有多少侵线,哪里有规范?

在这里解释”锚喷支护时凸入不大于30mm,衬砌时不大于50mm“这句话的意思。解释起来会很噜嗦。长话短说。但绝不是你所说的二衬混凝土还可以侵入净空,楼上的已有回答。先说二衬一词。二衬是相对一衬说的。初支就是一衬。属于隧道衬砌施工。这句话的规范意思是:进行系统锚杆+钢筋网+钢拱架这些支护时,充许个别点突入30mm。如果突入点确实不能清除,到进行喷射砼衬砌这道工序时,还可以充许30+20mm=50mm。这种规定,实际上没有多大意义。施工中只要有欠挖,实际数值要比这大得多。把这话理解通透了,就不会有下一句话的疑问了,希望对你有用。限于时间另不赘说。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
二衬浇注完必须要保证净空断面,也就是说,二衬严禁侵限!
规范上的意思是围岩好的时候允许欠挖,并给出了欠挖的条件和范围!本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2021-02-08

第3个回答  2010-12-10
大哥,二衬是不容许有侵线滴,实在没办法了,你要和设计院和业主沟通
第4个回答  2010-12-09
一般不允许,你都放大了的啊!