二次短路不是会烧毁二次设备,是直接烧毁电压互感器。因为二次电压一般是57.7V,而二次线圈电阻只有几十~几百毫欧,一二次电流均同时变大,远超过设计值,所以后果就是直接烧毁一次设备,甚至可能导致爆炸的危险。所以应该严防电压互感器二次短路。类似原理,应该严防电流互感器二次开路,二次开路可能会在二次感应出上千伏的电压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GZWDDZYVY.html
其他回答
第1个回答 2010-12-26
电压互感器容量很小,所以一次电压不会有多大波动,但是电流会增大,一次熔断器熔断。如果一次熔断器没有熔断互感器就冒烟了。
第2个回答 2010-12-26
烧毁互感器,一次是感应电压,不会变的
第3个回答 2010-12-25
二次短路会烧毁二次设备!电压应该不变,电流回急剧变大 !
本回答被网友采纳
第4个回答 2010-12-26
会烧毁互感器。
相似回答
高分!
电压互感器
(压变)的
二次
负荷
短路
接地,为什么会影响到
一次
系统的电...
答:
这和电压表的接线方式有关,你看到是电压表的读数的改变
。是因为电压表有缺相,而不是一次系统真的升高或降低,你确认是二次接错线而不是系统问题的话是肯定不会影响一次系统的。
电压互感器二次短路会
有什么后果?
答:
【答案】:电压互感器二次侧如果短路,由于一次电压为线路电压不变
,将造成一、二次电流急剧增加,引起绕组发热甚至烧坏绝缘,导致一次侧的高压串人二次侧低压回路,危及人身及设备安全。电流互感器正常运行时,一次侧串入被测量回路,二次侧所接测量仪表电流线圈内阻抗很小,相当于短路运行,二次电流很大...
电压互感器二次
侧为什么不能
短路
答:
电压互感器正常工作时,电压互感器的二次侧是开路的,即二次侧的电流几乎等于零。
电压互感器二次
侧
短路
后,由于电压互感器是降压变压器,二次侧的电流就会变得非常大,这是因为对于降压变压器而言
电压降低
了,电流就
升高
了。电流比和匝数比成反比来解释或功率平衡:变压器一次侧和二次侧的功率基本是相等的...
电压互感器二次
断路
会使一次
()。
答:
C, 熔断器熔断。