打桩过程中,桩顶标高打低了怎么办(预制桩,整栋楼都低了)
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-12-26
只有多花钱啦,并且不少。1、可以接桩;2、可把承台、基础梁的高度,做高一些,顶面标高与原设计一样,就行了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GZWDRKVDD.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-05-03
这中原因,那在之上补一截,或者整栋楼的
正负零
降低一点看行行
朋友,我们在这说,只能给你一个意见,但是都可能无法具体实施,
遇到这种情况,最好就是找设计单位,看设计单位做个
设计变更
,
不然是无法继续下去的···不然到后来越来越麻烦,
本回答被网友采纳
第2个回答 2010-12-26
对嘛,这种情况不是施工单位想怎么样就行的,要跟设计还有勘察还有业主沟通,让设计出设计变更单,要不然到时候越做越烦的。可能不是自己的责任也会兜过来的。
相似回答
桩顶标高
低于设计标高300MM,用什么方法解决啊,
答:
方法有:
一,地下室低标高降低,增加地下室的高度,二,加大基础的厚度,如果是筏板基础,增加筏板厚度,如果是基础梁,增加梁的高度
,三,可以补桩头,如果是CFG复合地基,素混凝土桩,补桩头是最经济的,如果是钢筋混凝土桩,还要接钢筋,如果是预制管桩,也要接钢筋 ...
请问混凝土
预制
管
桩, 桩顶标高低了
40公分时可以焊接起来吗?
答:
混凝土预制管桩,桩顶标高低了40公分。如若允许焊接,只有40公分,该处理方案不佳。
我认为还是降低承台为佳
。
预制
混凝土管
桩桩顶标高
达不到设计要求
答:
桩顶标高低于设计要求,可以分三种情况,
一是低于2倍桩径,采用接桩,就用其它桩头完好的桩焊接
;二是2倍桩径以内,可以在桩周围开挖土方,二次立模下钢筋笼接桩到设计标高,三是低于设计标高不大的可以考虑把承台降低。
预制
混凝土桩矮
桩怎么
处理?
答:
这个在预制混凝土桩施工中经常出现,常见的有2种方法 1、将该桩下的土挖深500,人工破桩头300,将桩钢筋接长到要求长度,在用C35混凝土将桩接到要求高度 2、如果是承台,就将承台下降270,在把承台上的柱接长270,就可以了