前锋热水器打不着火 断火 A5故障 求高手指点!

08年3月买的前锋热水器 型号是H5系列 JSQ16-HS(T)型 最近频繁打不着火,就是刚打着火有几秒自己就熄灭了,反复几次才能正常使用,显示屏上显示A5就灭火了,这个一般是什么问题,维修简单吗?我在网上搜了下基本上这个故障很多,有一段类似的视频比我家型号还好一点,请高手帮忙分析指点,因为和售后联系了好几天没见人,和售后部直接大骂了一架,现在想自己动手修,请高人指点一下谢谢!^_^
视频链接:http://www.tudou.com/programs/view/O_tfTv9LsHk/

你能动手检查的是感应线有没有掉,

有根绿色的线通燃烧室,就是感应线,

有可能是拔码开关未调好需专业人员解决,

或主控器故障,变压器故障,

变压器无110伏电压输出,待机状态下可用数字表测绿色感应线有无110伏电压,如有为主控器故障,如无为变压器故障
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-17

前锋热水器显示A5是因为热水器故障和温差太大燃烧室受潮无反馈信号。

显示“A5”故障的解决办法:




先检查一下水、气、电、排气烟管(如果烟管堵塞也会有这种现象)。

检查下里面的燃气比例阀、离子感应针、点火针是否正常。

第2个回答  2010-12-27
机器点燃以后还在点火过几秒钟后熄火,一般都是点火反馈针或者是控制器出现了探测不到火焰反馈信号的故障。
原理是当机器启动点火燃烧时,机器的火焰探测针接触到火焰后就会产生信号传递到控制器。控制器一接受到信号后就确定了机器点火燃烧成功就关闭点火系统进入正常的工作状态了。一旦火焰离开反馈针反馈信号中断机器就自动关机,这种功能就是热水器的意外熄火保护功能。
所以你先检查点火反馈针和火焰的接触和控制器的链接是否良好然后再考虑是否是控制器的故障。
第3个回答  2012-06-12
破烂前锋H4+ 我的也是用了半年水温降不下来,60多度。衣着褴褛的前锋售后维修人来打开盖子拨弄了几下好了,这又用了半年出现熄火,显示A5.郁闷,强烈要求查封前锋,免得祸害人。
第4个回答  2010-12-27
最好请专业人事来修理,哪怕不找售后。比较燃气热水器有一定危险性。