44问答网
所有问题
断路器整定值id1和id2什么意思
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-01
断路器整定值id1和id2意思:变压器低压侧主断路器的反时限整定值(Id1)一般按不小于变压器低压侧额定电流来选择。变压器低压侧主断路器的定时限整定值(Id2)应躲过短时尖峰电流。0.4s是动作时限。
这三个数,分别是长延时,短延时,瞬动值。当采用断路器作为断路保护时,该回路最小短路电流(即单相金属性短路电流)与瞬动或短延时整定值之比不小于1.3倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GZWY36DYRV3YVK3ZZ3.html
相似回答
断路器整定值Id1
=1.3Ie;
Id2
=4Ie,0.4S;Id3=10Ie
答:
一
段
定值
为
1
.3倍的额定电流(额定电流值查该
断路器
铭牌),动作时间0秒
二
段定值为4倍的额定电流,动作时间0.4秒 三段定值为10倍的额定电流 ,动作时间0秒
abb变频器操作盘显示
id1和id2
是
什么意思
答:
即整流器故障
,然后按箭头键选择ID number 2,此时控制盘上就会显示Fault,再按回车键:ID2,查看具体是什么故障。按控制盘上的drive键,即可将控制盘切到整流器上逆变器的编号是ID1 整流器的编号是ID2 所以当你的控制盘监视的是逆变器时整流器发生故障,则整流器会把故障信号传给控制盘 ...
ABB变频器面板报警“Fault:
ID2
”是
什么意思
答:
应该是整流故障
。1.请按控制盘上的drive键,2.再按上下箭头选择ID2,3.按enter,进入ID2也就是整流,查看故障。4.或按上下双箭头查看故障记录。
什么
是短路电流?
答:
冲击电流有效值: IC =
Id
*√
1
+
2
(KC-1)2 (KA)其中KC冲击系数,取1.8 所以IC =1.52Id 冲击电流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA) 当1000KVA及以下变压器二次侧短...>> 问题六:最大短路电流与短路电流是什么关系 最大短路电流与短路电流的区别是:最大短路电流是指靠电源较近处电路短路,其...
大家正在搜
断路器整定是什么意思
断路器整定值和额定值
施耐德断路器整定值调整
断路器整定值怎么调
断路器整定值怎么看
断路器脱扣是什么意思
万能断路器整定值调整
断路器的整定值
断路器常用整定值