为什么中性点不接地系统,发生金属性两相接地故障时,故障点健全相对地电压为正常相电压的1.5倍?

如题所述

原因如下:

1、在三相中心点不接地系统中,大地的电位与电源的中心点没有关系,所以当一相线路接地时,仅仅表示大地此时与此相同电位,所以其他两相对于此相的电压仍然没有变,仍然是线电压,而其他两相电源对地也是线电压。

2、不像中心点直接接地系统中,电源中心点被强制钳制在大地电位,有一相接地,因为中心点直接接地,所以接地一相也变为了与电源中心点同样的电位,从而造成其他两相对此相和大地对出现相电压的情况。