如题所述
依题意HPB300级钢筋的强度设计值f为270N/mm², 所以需要配置钢筋280000/270=1037.04(mm²);
最小配筋率为200×250×0.5%=250(mm²);
选用6φ16,截面积为1206mm²,配筋率=1206/(200×250)=2.41%>0.5%;
截面纵筋上、下各三根,箍筋φ16,保护层20,则纵筋净间距为(250-3×16-2×6-2×20)/2=75(mm),满足规范要求。