请教关于法兰防静电 跨接铜线的问题
跨接铜线能否刷漆,刷漆后是否还会起到导电作用〉??
举报该问题
推荐答案 2010-11-29
管道安装处、抱箍和铜鼻子安装前不能上漆,有漆的要清理干净,安装完测试合格后可以刷漆,不会影响导电的效果。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GZY3WRVY3.html
其他回答
第1个回答 2010-11-29
线上是可以刷漆的,但接线端子上不可以
本回答被网友采纳
第2个回答 2010-11-29
刷导电漆!
相似回答
易燃易爆管道
法兰
间
静电
跨接及
跨接铜芯线
截面
答:
燃油管道系统必须设置可靠的
防静电
接地装置,其管道
法兰
应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用
铜导线
进行
跨接
,且接合良好。四.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB 50235—97)规定:有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。五、“二”中虽...
请问,
关于
化工工业设计中,
法兰
与法兰之间需要用铜片搭接,遵循的相关规 ...
答:
由此可以看出,工业管道金属法兰是否跨接,需要测量法兰间电阻值。当法兰间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。二、燃气管道
法兰跨接
企业使用燃气较为普遍,燃气管道法兰跨接又有什么规定呢?《城镇燃气设计规范》(GB50028—2006)对法兰跨接无明文规定,只是在第10.8.5条第3款规定:燃气管道及设备的
防静电
接地设施的设计...
化工生产中如何
防止静电
?静电
跨接的铜线
有标准?
答:
静电跨接
1.5MM2以上
铜线
就可以 有人做过回答的。一是
法兰
的连接螺栓在4个及以下的,应在其两端采用铜线(不小于6平方的)作跨接;二是阀门两端也应采用上述方式作跨接;三是输送、储存可燃气体、液体的管道、储罐应作防静电接地,且储罐的防静电接地不应少于两处;...
请问,
关于
管道
法兰防静电跨接的
联接方式有几种?可以直接用软
铜线
压在...
答:
1.软
铜线
压在
法兰
的连接螺栓上 2.不锈钢的法兰及不锈钢螺栓既可 3.不锈钢的法兰及导电的密封垫片(如石墨不锈钢垫等)既可