44问答网
所有问题
筏板基础钢筋焊接长度是多少,接头率多少,接头与接头错开距离是多少!
筏板基础钢筋焊接长度是多少,接头率多少,接头与接头错开距离是多少
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-14
搭接焊接头:双面焊,则搭接5d;单面焊10d
同一连接区段内接头面积百分率不宜大于50%
错开距离:从搭接中点到另一个中点的距离为35d且≧500mm
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GZYZZWRZD6KVDGVK6VK.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-10-15
筏板基础
钢筋是重要的基础结构,焊接长度其实指的是搭接长度,必须按规范执行:
钢筋的搭接长度不但与钢筋直径有关,还与钢筋材质有关。根据JGJ18-2012
《钢筋焊接及验收规程》
相关条款规定:
钢筋牌号:HPB300,在搭接焊时,单面焊 ≥8d,双面焊 ≥4d;
钢筋牌号:HRB335、HRBF335、HRB400、HRBF400、HRB500、HRBF500、RRB400W,在搭接焊时,单面焊 ≥10d,双面焊 ≥5d。
第2个回答 2014-03-17
双面焊5d;单面焊10d,同一连接区段内接头面积百分率不宜大于50%,错开距离:从搭接中点到另一个中点的距离为35d且≧500mm,还应该注意搭接的位置
第3个回答 2014-03-18
一般不让焊!让焊的话上下接头不在一个截面!低于50就!错开1.3Lae
第4个回答 2014-03-18
焊接一般要求10b ,看图纸要求是25.还是50错开焊接吧
1
2
下一页
相似回答
筏板基础钢筋
搭接规范
答:
筏板钢筋的搭接接头面积百分率不得大于50%
,所以其绑扎搭接长度为1.4La.La为锚固长度,可根据混凝土等级、钢筋等级及直径,也可以直接查16G101-1第61页。1、钢筋焊接搭接长度,双面焊不应小于5d(d为钢筋直径),单面焊不应小于10d。钢筋筏板搭接长度
不应小于35d
。2、同一垂直断面上焊接或绑扎钢筋的数...
在
筏板基础
中
钢筋
直螺纹连接的
接头
位置是否可不受限制?
答:
接头率小于50%,两接头间距大于40D
,且在跨中1/3处,如果是板式,端部长度不小于2米。混凝土浇筑完毕,应洒水养护的时间为(底板混凝土为抗渗混凝土,养护周期不少于14天)。筏板基础也属于扩展基础的一种,一般用于高层框架、框剪、剪力墙结构,当采用条形基础不能满足地基承载力要求时,或当建筑物要求...
筏板基础钢筋
搭接
接头
百分率问题
答:
钢筋接头
面积百分率,按构件同一个截面上的纵向受拉钢筋的搭接根数除以受拉钢筋总根数的比值。比如:简支梁中段受拉纵筋在底部4根,若此处搭接2根就为50%了,搭接1根就是25%了。是在搭接长度段中心之间
距离
。国际标准:对于直径大于等于10mm的热轧
钢筋,
其接头采用搭接,帮条电弧焊时,应符合下列要求:...
筏板钢筋
绑扎搭接
长度钢筋
绑扎搭接长度
答:
当绑扎
接头
面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用; 当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用; 当最小搭接长度两根直径不同的
钢筋
搭接
长度,
以较细钢筋的直径计算; 注2: 当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对环氧树脂涂...
大家正在搜
筏板基础钢筋搭接长度是多少
筏板基础钢筋弯钩长度
筏板钢筋搭接长度规范
人防筏板钢筋搭接长度
基础钢筋搭接长度
筏板钢筋锚固长度
筏板钢筋两端弯钩长度
筏板基础钢筋计算
筏板基础钢筋计算公式
相关问题
筏板钢筋百分之五十率,二十二的钢筋,搭接应该多长,是绑杂接头...
焊接钢筋的接头间距是多少?
采用套筒连接钢筋,相邻接头错开的距离是多少?
筏板基础钢筋搭接接头百分率问题
钢筋焊接接头的搭接长度是多少倍d?
同一构件相邻钢筋焊接接头应错开多少
建筑工程筏板基础钢筋接头率为多少
筏板基础,水平分布筋直螺纹连接。那么,两个直螺纹错开距离是多...