临时用电的电缆采用五芯线,那么五芯线的五个线芯直径是一样大的吗?有没有相关的规定?

如题所述

临时用电的电缆采用五芯线,五个线芯截面积要求一样大,没有见到相关的硬性规定(注意不是线芯直径)。
临时用电的电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。
五芯电缆可以使用5等芯结构,也可以使用4+1结构和3+2结构。
电缆5等芯结构——就是五芯一样大(如5X70等);电缆4(大)+1(小)结构——3根三相线芯和1根零线(N)线芯一样大+1根保护线(PE)为4线芯的一半大线芯(如4X150+1X70等);电缆3(大)+2(小)结构——3根三相线芯(大)+1根零线(N)线芯和1根保护线(PE)为相线芯截面积的一半(如3X95+2X50等),当然相对来说采用5等芯结构电缆要好些,只是电缆的采购成本要高一些。

附:临时用电对施工电缆及电缆线路的一般要求:(供参考)
1、电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。
五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。
2、电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。
3 、电缆在室外直接埋地敷设应沿道路路边或建筑物边缘进行,并宜沿直线敷设;埋设深度应不小于0.7m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层;转弯处和直线段每20m处应设电缆走向标志。
4、电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.0m。
5、电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。
6、电缆线路与其附近热力管道的平行间距不得小于2m、交叉间距不得小于1m。
7、埋地敷设电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。
8、电缆接头应牢固可靠;并应做绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。
9、在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直洞等,并宜靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.0m。
装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充编制单项施工用电方案。电源线可沿墙角、地面敷设,但应采取防机械损伤和电火措施。
10、施工现场配电箱、设备、室外灯具、流动灯具的电源线、负荷线均不得采用塑料线和普通橡皮线。手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答