推荐答案 2015-07-03
空载不跳闸,带负载跳闸。检查开关是否选择过小,或者损坏误动作。
建议把电机电源线接入其它回路试试是否跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GZZRGWZY3ZKWVZVVZ3.html
相似回答
三相电机2.2Kw
启动
后,
嗡嗡响,转速很低,不一会就发热了,请问
什么
...
答:
有可能三相缺一相所造成的
。要及时找出原因,也可用钳形电流表测一下,防止更大过热烧毁电机。
我的空压机
电机转转
停停的然后电容那开关
就跳闸
了
答:
——★2、你说的 “跳闸” 应该是压力继电器断电的现象
,应该是很正常的。【如果压力继电器不跳闸,会造成压力异常升高而发生危险】。
我用
2.2KW电机带负载
{用变频器}频率为20Hz时显示电流16A左右频率50Hz时...
答:
你这是在变频器输出的线路上测电流的结果
,正确位置是在变频器之前,一般变频器的基频是2-10KHZ,输出虽然是0-50HZ,但它是类似无线电带包络线的波形。
我得空压机怎么
转转
停停然后电容那开关
就跳闸
了是怎么回事
答:
用的是漏电保护器 就可能是有漏电 频繁跳闸重点检查开关上下引线有无松动