一到天冷家里总闸频繁跳闸,主要是晚上

几乎把所有电器插头拔了都没用。一打上去过几秒或者几分钟就又跳闸。夏天开空调各种大功率都没事,一到天冷就这样,而且白天几乎不跳,晚上把能关的电器都关了还是不行。闹心啊,冰箱电脑都被玩坏了有木有!这是神马原因啊?把家电电源都拔了能排除漏电可能吗?为什么必定是晚上才这样呢?按理说12点已经过了用电高峰了吧。而且为什么夏天不会?(广州这边夏天用电应该比冬天厉害吧)
一般一开始确实是电器开多了超负荷,但一旦跳闸后就经常跳了,即使把电器都关掉还是很难维持。我以为是哪里过热,但缓一段时间打上去还是会跳

跳闸原因:

1、过载跳闸,过载跳闸指的是负载端电流过大,超过了空开可以通过的额定电流,这样的话就会形成过载跳闸,对于这种故障常见于,送电不跳闸,过会后跳闸。

2、短路跳闸,短路跳闸指的是负载端火线和零线短接在了一起,这种故障常见于,跳闸时会出现“砰”的声响。

3、火线漏电跳闸,火线漏电指的是火线接地,火线对地线的电压是220V,所以跳闸时会出现“砰”的声响。

4、零线漏电跳闸,零线漏电指的是零线接地,跳闸时下方没有任何声响,怎么也送不上电。

白天不跳闸,每次晚上跳闸怎么回事:

1、过载导致的跳闸,由于白天用电器用的比较少,晚上用电器开的比较多,这样的话晚上用电器太多就会形成过载,过载之后就会跳闸,遇到这种情况根据用电器功率,更换一个大点的电闸就可以。

2、漏电跳闸,短路跳闸,可以直接排除,对于短路和漏电的话,不管是晚上和白天都会跳闸,是送不上电的,所以可以直接排除。

3、家电漏电导致的跳闸,有的家电白天不用,晚上时才会用到,有可能会出现这种情况,对于这种情况,只要一打开某个用电器就会直接跳闸,可以考虑下是不是某个家电漏电了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-29
你检查厨房、卫生间、浴室内是否有冷凝水流进墙壁插座内引起漏电保护器跳闸。这种现象就是冬天天冷后才有,尤其是厨房做饭后水蒸汽变成冷凝水流进墙壁电源插座内。追问

这个怎么查呢?有比较简单的方法吗?还是要请专业电工?

追答

简单的方法:看窗户玻璃、瓷砖墙是否有水流到下面的插座里面。这是我给一位朋友处理跳闸时发现的问题,他家漏保是冬天跳闸,小区物业去了几次也没找到问题,朋友把我叫去帮助查找问题,最后发现是做完晚饭后,窗户玻璃上的冷凝水流进窗台下面的插座。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-11-29
1、把所有用电的都关掉,看看入户电表是否正常;排除偷电的可能(很小);
2、跳闸不一定是都是过载,漏电也会导致跳闸保护的;建议你区别检查一下冬季和夏季不同的用电设备及供电线路;如果冬季用电时可能会用到夏季不用的线路,建议该线路单独加装漏电保护。
感觉你家里情况应该是漏电导致的保护性跳闸。
第3个回答  2013-11-29
这位朋友,我觉得你家的那个漏电保护器(总闸)有问题,建议你明天去购买一个新的更换上去,不过就是二、三十块钱的事情,请一试!
第4个回答  2013-11-29
换一根比较大的保险丝