高压线跨越铁路的要求是什么?

如题所述

高压线跨越铁路的要求如下:
1. 跨越不同区域的最低要求:
- 城市市区:不少于8米
- 市郊区居民居住区:不少于10米
- 村镇居民居住区:不少于12米
2. 输电线路在特定情况下的绝缘子串要求:
- 跨越220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一二级通航河流及特殊管道等时,悬垂绝缘子串宜采用双联串(对500kV及以上线路并宜采用双挂点)或两点单联串。
3. 管线横穿铁路的规定:
- 路内各部门管线要横穿铁路路基,或在桥梁上、下,隧道、涵渠内通过时,应向所在分局提出申请,经分局批准后,方能进行设计、施工。
4. 跨越铁路档内的具体要求:
- 导地线不得接头
- 邻档断线情况下的最小垂直距离:7.0m
- 不宜在铁路出站信号机以内跨越
- 最小垂直距离(根据电压等级):
- 110kV:11.5m
- 220kV:12.5m
- 330kV:13.5m
- 500kV:16.0m
- 750kV:21.5m
5. 高压线的安全距离线要求:
- 低压线路(380V):
- 通过居民区:不小于6米
- 通过非居民区:不小于5米
- 中压线路(6-10kV):
- 通过居民区:不小于6.5米
- 通过非居民区:不小于5.5米
- 35~110kV线路:
- 通过居民区:不小于7米
- 通过非居民区:不小于6米
- 通过交通困难地区:不小于5米
- 154~220kV线路:
- 通过居民区:不小于7.5米
- 通过非居民区:不小于6.5米
- 通过交通困难地区:不小于5.5米
- 330kV线路:
- 通过居民区:不小于8.5米
- 通过非居民区:不小于7.5米
- 通过交通困难地区:不小于6.5米