DD862-4电表读数问题

1.单相电能表(有装三个,型号是一样的)
型号是DD862-4(华力集团的)
220 15(6A) 50HZ,2400r/KWh
2.有装三个电流互感器(型号:LMZ-0.66)
3.三个电表分别是:
一共有三个电表,1月4号读数分别是。
第一个:0767.7
第二个:1258.1
第三个:0323.2
2月13号三个电表读数分别是。
第一个:0772.1
第二个:1259.8
第三个:0327.7

问题是:
1.需要装电流互感器?电流互感器的作用是什么?
2.电表读数是如何读的啊?电力公司说我们用了600多度电。晕,说要乘以多少值。
谢谢!
15(6A)打错,是1.5(6A)
另外,是工厂用电。还没开始生产。
电流互感器的额定电流比:100/5A

1、你对电表的补充很正确,安装了电流互感器的电表都要求用1.5(6) A的, 电流互感器作用是把你负载大电流变为电表可以承受的小电流(我国CT的二次电流规定为5A,PT二次电压规定为100V);
2、计算电表走字:(772+1259+327-767-1258-323)=10(个字);(多数电业局的营销系统在抄表是只抄整数)
3、计算电流互感器倍率:你的电流互感器的额定电流比为100/5,如果穿芯一匝,则变比为20倍,如果穿芯两匝,则变比为10倍;
4、由于你没有告诉穿芯几匝,姑且将变比按照20倍计算;
5、计算你的实用电度:10*20=200(kW.h);
6、你如果是企业专变,是不是有基本电费?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-02-13
电流互感器的作用是http://zhidao.baidu.com/question/30160792.html 电流互感器的变比是多少?电表的读数=(2月-1月)*变比
第2个回答  2009-02-13
你的电流互感器的比率是20倍,就是说你的电表读数乘以20是你的用电量,-772.1-767.7=4.4*20=88度,1259.8-1258.1 =1.7*20=34度,327.7-323.2=4.5*20=90度,总计90+34+88=212度,电力公司说你们用了600多度电那是错的。
第3个回答  2009-02-13
电流互感器作用是把你负载大电流变为电表可以承受的5A小电流。像你的电表读数是本月读数减去上月读数再乘以互感器变比(100/5)是20,就是实际用电(212度)。工厂用电还要算线损,明白没?
第4个回答  2020-06-22
应该是0000.0,这个不需要什么资料的,这是一个常识,很有可能是你的电表坏了,可以要求供电局来检测一下电表。