44问答网
所有问题
定子接地保护3W和3U0有什么区别?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2006-06-10
2UO定子接地保护:保护反应发电机零序电压大小,保护范围组成发电机出口至发电机中性点90%-95%的范围内,零序电压取自发电机机端TV开口三角形绕组和中性点消弧线圈副方绕组。
3W发电机定子接地保护:该保护反应极端电压和中性点侧和三次谐波大小和相位,极端三次谐波电压取自发电机中性点消弧线圈。本回答被提问者采纳
相似回答
大电流
接地
系统,接地后3I0
与3U0的
关系
答:
接地后3I0
与3U0的
关系:3UO叫
定子接地
零序电压,靠零序电压分量来保护95%的定子绕组接地.而另外靠近发电机中性点范围的5%
的保护
死区由3欧米茄0(符号打不上去,见谅),也叫定子接地三次谐波电压来保护。两者共同来完成定子接地100%范围的保护。补充:由于有消弧线圈的存在,接地点不会发生大的电弧,所以发电...
3U0
和3I0是
什么
意思?
答:
接地时产生的是I0、U0,而保护装置采集的是3I0、3U0,零序分量的特点是大小相等,相位相同
,零序电压3U0=UA+UB+UC,零序电流3I0=IA+IB+IC,当然都是向量的合成。U0和I0只是某一相的零序电压、零序电流,3U0和3I0是三相的合成值。3U0是将电压互感器二次侧接成开口三角形,用来测量三相不平衡电压的。
发电机出线电缆电缆
接地哪些保护
该动作
答:
一般的发电机机端也就是你说的出线端的电流可以反映发电机定子电流,针对你说的问题,
保护
可以在原有的基础上再配一个发电机负序过流(包括定时限发信和反时限出口跳闸);你说的
3U0定子接地
动作了,一定是这个保护根本没配出口只配了发信或者出口压板推退掉了,3U0定子接地也可以反映电缆某相接地。另...
什么
情况下电压互感器出现
3u0
答:
正常运行时,电力系统的三相电压对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零,即出现
3U0
。一旦发生单相
接地
时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起
保护
作用。电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有...
大家正在搜
简述发电机3u0定子接地保护
发电机定子接地保护动作怎么处理
发电机100定子接地保护原理
3w定子接地保护
基波定子接地保护
95定子接地保护原理
定子接地保护动作处理
发电机定子接地保护
发电机定子接地保护的范围
相关问题
3U0接地和3I0接地有什么区别?请高手指点。
大电流接地系统,接地后3I0与3U0的关系
继电保护中:3U0、3I0、I0、U0区别?
电器接零保护和接地保护有什么区别?
保护接零和保护接地有什么区别,主要优点和缺点是什么?它们主要...
什么情况下电压互感器出现3u0
发电机中性点接地变压器作用是什么,貌似跟定子接地保护有关,不...
大容量发电机为什么要采用100%定子接地保护?