第1个回答 推荐于2018-04-16
利用零序电流和零序电压原理构成的接地保护,对定子绕组都不能达到100%的保护范围,在近中性点附近有死区,而实际上大容量的机组,往往由于机械损伤或水内冷系统的漏水等原因,在中性点附近也有发生接地故障的可能,如果对这种故障不能及时发现,就有可能使故障扩展而造成严重损坏发电机事故。因此,在大容量的发电机上必须装设100%保护区的定子接地保护。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
大容量发电机为什么要采用100%定子接地保护?
答:
利用零序电流和零序电压原理构成的接地保护,对定子绕组都不能达到100%的保护范围
,在近中性点附近有死区,而实际上大容量的机组,往往由于机械损伤或水内冷系统的漏水等原因,在中性点附近也有发生接地故障的可能,如果对这种故障不能及时发现,就有可能使故障扩展而造成严重损坏发电机事故。因此,在大容量...
为什么
现代大型
发电机
应装设
100%
的
定子接地保护?
答:
100MW以下
发电机
,应装设保护区不小于90%的
定子接地保护
;100MW及以上的发电机,应装设保护区为
100%
的定子接保护。发电机中性点附近是否可能首先发生接地故障,过去曾有过两种不同的观点,一种观点认为发电机定子绕组是全绝缘和(中性点和机端的绝缘水平相同),而中性点的运行电压很低,接地故障不可能...
发电机为什么要
装设百分之百
接地保护
答:
1、转子回路一点接地时,
因一点接地不形成电流回路,故障点无电流通过,励磁系统仍保持正常状态,故不影响机组的正常运行
。2、转子两点接地时,转子电流增加很多,造成励磁回路设备过热甚至损坏。如果其中一点接地发生在转子绕组内部,部分转子绕组也要出现过热。另外,转子两点接地使磁场的对称性遭到破坏,故机...
为什么
大型
发电机要
装设
100%
的
接地保护?
答:
1、降低触电电压
。发电机组中性点不接地的系统,一相接地时,人体触及另外两相之一时,触电电压为相电压的1.7倍以上;而对于中性点接地的系统,触电电压就降到接近或等于相电压。2、迅速切断故障设备。中性点不接地的系统,一相接地时,由于导线和地面存在电容和绝缘电阻,可以构成电流通路,接地电流很小...