利用
零序电流
和零序电压原理构成的接地保护,对定子绕组都不能达到100%的保护范围,在近
中性点
附近有死区,而实际上大容量的机组,往往由于机械损伤或水内冷系统的漏水等原因,在中性点附近也有发生接地故障的可能,如果对这种故障不能及时发现,就有可能使故障扩展而造成严重损坏发电机事故。因此,在大容量的发电机上必须装设100%保护区的定子接地保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/66VGR3R6DWYRGZ63G3.html
其他回答
第1个回答 2019-07-27
因为没有接地保护的话,很少部分电存在里面。就这样用的时间长了也有可能伤害电机得所以一定要接地保护
相似回答
简述
发电机100%定子接地保护
的基本
原理
。
答:
【答案】:答案:100%定子绕组的接地保护由两部分组成。
一部分是由接在发电机出线端的电压互感器的开口三角线圈侧,反应零序电压而动作的保护
。
它可以保护85~90%定子绕组
。第二部分是利用比较发电机中性点和出线端的三次谐波电压绝对值大小而构成的保护。正常运行时,发电机中性点的三次谐波电压比发电机...
为什么
现代大型
发电机
应装设
100%
的
定子接地保护?
答:
其次,
定子接地保护的目的是为了检测定子绕组对地绝缘电阻是否降低到危险值,以及是否有电流通过定子绕组接地
。当检测到接地故障时,保护装置会迅速切断发电机的电源,以防止故障扩大。至于为什么要装设100%的定子接地保护,原因如下:保护发电机:定子接地保护可以及时检测到定子绕组的接地故障,避免发电机进一步...
什么
是
发电机定子100%接地保护?怎么
实现的?谢谢!
答:
发电机定子单相接地后,接地电流经故障点、三相对地电容、三相定子绕组而构成通路。当接地电流较大能在故障点引起电弧时,将使定子绕组的绝缘和定子铁芯烧坏,也容易发展成危害更大的定了绕组相间或匝间短路,
发电机定子100%接地保护
就是对发电机定子发生接地故障时进行无死区的保护。主要有一下几种:
采用
...
发电机100%定子
绕组单相
接地保护
如何构成?简述
其原理
答:
发电机能实现100%定子接地保护,采用了基波零序电压式定子接地保护和三次谐波电压构成的定子接地保护