空气开关没跳闸但停电

我今天用电及时热洗澡,每次用几分钟就停电但没有跳闸,过几分钟又自动来电,我真的想不通原因,请朋友帮助分析一下。
1、我家电表是10(40)A,电表总开是C50,应该就是50A(集中在楼下),我家里总开也是C50,我用的电及时热额定功率是7.5Kw,我在使用时切断了其他所有电源,所以应该不存在超负荷。
2、我用了几分钟后家里全部线路都没有电了,但楼下电表有电,楼上楼下的空气开关都没有路闸,过了2-3分钟又自动来电了,请问是什么原因?
注:绝对没有其他人关闸等人为行为的问题。以前没有这现象。
应该不存在线路没有接触好的问题啊?

断电+空气开关不跳闸原因:空气开关额定动作电流过大,和线路的最大允许通过电流不匹配,线路长期过载或者部分燃烧时,还没有短路或者没有达到空气开关动作电流值,所以不动作。

空气开关不带漏电保护功能,所以电线如果不是因为短路或者过载原因导致电线燃烧的话,空开是不会提前动作的(包括燃烧过程不短路),空气开关质量问题。

解决办法:应先检查一下线路和用电器具,一般漏保的面板上有一个蓝色的小扭,漏保动作时它会弹起来,先把它按回去,再合开关就可以了。

还有一个要特别注意的是,如果是电器超负荷导致的跳闸我们首先要把相关的电器断电,这样才能恢复。

扩展资料

1、在安装空气开关之前,必须查看自己使用的是哪种供电形式,简单点说就是检验你的电器是什么功率。假如电器功率与开关火线不匹配,则可能无法安装上。

2、在确定好了配电箱功率之后,就可以去买想对应的空气开关了,根据火线数量进行挑选。我们把一根火线的叫做1P,这种适用于220V的小功率电器;一根火线一根零线的称作2P,适用于220v的电动机;那么三根火线的就是3P了,适用于380v的电器。

3、一般情况下,空气开关和配电箱连接好就可以使用了。假如没有配电箱的话,可以用固定空气开关的卡槽来替代。将卡槽固定在墙面或木板上,再将空气开关安装在卡槽上即可。

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-03
按照你说的情况分析,问题不在线路,而是你家的总开关损坏了。你想想,单是电及时热就7.5Kw,当其它的电器同时使用时就会远远超过你的总开关的负荷,相信之前你的总开关已发生多次跳闸,每次跳闸合闸,触点间都要产生火花,使触点表面严重氧化甚至融熔,跳闸次数越多,触点表面氧化就越严重,两触点间的电阻也越大,大电流通过大电阻和接触不良的触点在跳闸时产生的火花更可怕,大电流产生的高温加上电弧产生的高温会使开关里的拉闸微动装置和拉闸弹簧变形和失去弹性,这种情况下的空气开关,当大电流通过时,双金属片仍可弯曲引起两触点分开而停电,但拉闸微动装置不动作,所以没有跳闸动作,停电后,温度慢慢下降,双金属片复原,触点又重新通电。你是要换个新的开关了,以后还要避开“高峰用电”,否则,最好...按照你说的情况分析,问题不在线路,而是你家的总开关损坏了。你想想,单是电及时热就7.5Kw,当其它的电器同时使用时就会远远超过你的总开关的负荷,相信之前你的总开关已发生多次跳闸,每次跳闸合闸,触点间都要产生火花,使触点表面严重氧化甚至融熔,跳闸次数越多,触点表面氧化就越严重,两触点间的电阻也越大,大电流通过大电阻和接触不良的触点在跳闸时产生的火花更可怕,大电流产生的高温加上电弧产生的高温会使开关里的拉闸微动装置和拉闸弹簧变形和失去弹性,这种情况下的空气开关,当大电流通过时,双金属片仍可弯曲引起两触点分开而停电,但拉闸微动装置不动作,所以没有跳闸动作,停电后,温度慢慢下降,双金属片复原,触点又重新通电。你是要换个新的开关了,以后还要避开“高峰用电”,否则,最好把电表、空气开关、漏电开关都换成63安的。
第2个回答  2009-01-30
第3个回答  推荐于2017-11-27
重点检查两个空开,在电不应该没的时候,先检查楼下空开的负荷有没有电,若无,空开坏(内部触点压力不够接触不好,大电流后热胀断开,冷缩接通),若有,查楼上的空开,方法同上。正常下必有一个坏,检查的时候用万用表的电压档如果都有电,检查两个空开的镙丝紧不紧。还有就是楼下到楼上的电线,如果电线内部出厂时有缺陷,比如,制作过程中是两根线接成一根线,通过45度角对焊,在经过弯曲和大电流作用下,断开了,电流消失后,由于热胀冷缩,又重新接触上了。我见过这种线,劣质品本回答被提问者采纳
第4个回答  2020-03-01
第一种情况:空气开关上端有电,送上开关下端无电,开关损坏。
第二种情况:开关上端没电,可能是上一级开关或闸刀、保险跳闸或熔断。
第三种情况:在确认火线有电的情况下,用电笔测量插座下边两个插孔显示两个孔都有电,证明零线断路,检查配电盒零线接触情况。
另外,接空气开关时将电线剥出2cm长的线头,用钳子将线头弯回1cm使弯回线头与主线平行后插入接线孔上紧螺丝,这样能增加电线与开关的接触面积,会有效的避免因接触面过小造成电线发热烧坏开关和线皮。