答案是32.12(瓦)。计算方法如下:
1000米铝线16平方毫米铝线的直流电阻是1.78欧.
总阻=负载50欧+线阻1.78欧=51.78欧.
电流=220伏/51.78欧=4.249安.
导线压降=4.249*1.78=7.56伏.
线损=7.56*4.249=32.12(瓦).
线损或网损指的是以热能形式散发的能量损失,即为电阻、电导消耗的有功功率。无功功率也包含一部分能量损失,但这部分能量损失是由线路的电抗、变压器铜线绕阻的电抗、变压器铁芯的感纳(感性电纳)以磁能的形式散发的。另外,线路对地支路的电纳为容性,其不但不消耗无功功率,而且还能为线路注入无功功率。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/K6Y3GZKW.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-02
1000米铝线16平方毫米铝线的直流电阻是1.78欧
总阻=负载50欧+线阻1.78欧=51.78欧
电流=220伏/51.78欧=4.249安
导线压降=4.249*1.78=7.56伏
线损=7.56*4.249=32.12(瓦)本回答被提问者采纳
相似回答
1000米铝线16平方毫米线损多少
?
答:
铝线
的电阻系数是零点零二七欧姆,0.027/
16
=0.0016875*
1000
=1.69计算可得,每通过一个电流的电压降是一点六九伏的线路损耗。
1000米
线距,
16平方铝线
能带
多少
功率?
答:
这个就要算导线的电阻,然后电器的额定电压和电阻来混合计算,
16平方毫米
的线额定电流为90安左右,按单相不考虑电压降来计算可以带20个千瓦,但线路损耗了电压就不能了。
...想用4芯
16平方
的
铝线
电压380V,距离
1000米
,设备预计总功率20kw以下...
答:
1
16平方铝线
。1千米。电阻是2.83X10/16=1.769 欧. 2 如果允许压降是20伏,电流是11安。3,三相380伏允许负荷约7.7千瓦。4,20千瓦至少需要50平方的铝线。当然如果接入点电压高一些,允许压降40伏,线可以使用25
平方毫米
16平方铝线
380v带
多少
千瓦?距离
1000米
左右
答:
三百八十伏的电压,
十六平方毫米
的
铝线
,输电长度一千米,只能带动三千瓦左右的负载,极限负荷量是四千瓦。
大家正在搜
16平方铝线相当于多少平方铜线
25平方铝线100米的线损
16平方铜线直径多少毫米
16平方铝线线损
25平方铝线一千米的线损
10平方铝线直径几毫米
100米铝线线损
10铝线与6铜线线损谁高
铝线一平方带多少千瓦
相关问题
100米16平方毫米铝线没小时线损是多少度?
240平方毫米的铝线能过多少安电流?
1000米240平方铝线每度电线损要多少
16平方铝线百米电压损失多少
1000米线距,16平方铝线能带多少功率?
16平方的电缆铝线K500米损耗有多大?
16平方毫米铝线载多少个安全电流
800米16平方铝线能用吧