三项变压器绕组Yyn0是怎么接的?

如题所述

Yyn0也就是高压侧是Y接线,低压侧也是Y接线但有中性点抽头,他们的角度是12点,或者叫0点。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-01
高压绕组的联结组(线圈)别是一样的,不同的在于低压绕组。
前面的那台变压器低压侧是yn0,其a、b、c三相是星形联结,公共端(即0相)需要用导线引出变压器外壳。
后面那台y0的,其a、b、c三相也是星形联结,但是其低压0相不需要用导线引出变压器外壳。
第2个回答  2009-01-20
“Y,ynO”是三相变压器绕组多种连接方式之一的表达形式(称为联结组标号),前面的大写字母“Y”表示高压侧为星形连接(还有一种常用的三角形连接用“D”表示),小写字母“y”表示低压侧为星形连接(低压侧的三角形连接用小写字母“d”表示)。其后的“n”表示中性点(即零线)引出,“0”表示高压侧的A、B、C三相与对应的低压侧的a、b、c三相之间的相位差为零度(更多、更详细的介绍可参阅《电工原理》、《电工学》、《变压器基础知识》等书籍或资料)。至于中性点(零线)是否接地,还取决于电路系统的要求。
第3个回答  2009-01-19
三相变压器是按星形接法,三个线圈头是三相输出,尾端接在一起做为公共端接地,做为系统的零线引出。
第4个回答  2009-01-19
高压侧接星形,中性点不接地。
低压侧接星形,中性点接地。
高低压绕组同相同柱,且绕向相同(同名端在一个方向)
相似回答