屋面避雷带及其他安装技术交底

如题所述

屋面避雷系统安装技术详解


接闪带的安装是首要环节,务必确保其遵循设计规范。如无特殊要求,接闪带应垂直安装在屋檐边缘,高度不得低于女儿墙完成面150毫米,整体涂以醒目的银粉漆。施工时,采用焊接技术,无论是采用'乙'字弯焊接还是镀锌圆钢焊接,都要确保双面施焊,确保连接稳固。


屋面防雷引下线设计


引下线从女儿墙或屋檐伸出时,务必保持垂直,连接点易于与接闪带相连。标识设计要与环境协调,突出引下线与接闪带的衔接点。


特殊部位的防雷保护


对于沉降缝与伸缩缝,接闪带需设置圆弧过渡补偿,确保与变形缝中心对齐。使用镀锌圆钢一次性完成圆弧,两侧300毫米范围内需增设单独支架。屋檐角的防雷措施采用短接闪杆或Ω弯,确保两侧弧线对称,同样在300毫米范围内设置单独支架。


金属栏杆的防雷应用


将金属栏杆作为接闪器时,需确认材质和壁厚,必须符合设计要求并获得书面确认。连接部分推荐焊接,且优先选用顶部位置。不锈钢或铝合金材质则需采用氩弧焊,保证连接牢固。


设备配电管路的防雷设计


电源管与设备电源盒保持一致,预留接地扁钢并与钢管并列,间距15公分,用黄绿双色软铜线分别连接设备金属支架、外壳和接地扁钢,确保等电位连接,接地线连接专用螺栓,避免与固定螺栓混淆。


屋面金属物的防雷接地


所有外露金属物需与接闪器连接,确保绝缘层清除,连接紧密。与漆面管道的连接需使用抱箍,确保接触良好。


突出屋面设施的防雷保护


对于超出接闪器保护范围的设施,需增设单独接闪杆或带,确保与主体可靠连接,支架在高度超过60公分时务必加固。


配电箱柜的防雷要求


配电箱柜需达到设计防雷等级,配备双层门、密封胶圈和斜面顶檐。进出管路要封堵防火,确保安全。


槽盒安装的防雷细节


槽盒底部设置泄水孔,盖板有坡度,内外爬坡弯确保内外防水防火。支架稳固,离地不低于250毫米,上人屋面则需设置警示标识,确保施工安全。


以上各项技术细节,都是为了确保屋面避雷系统的有效性和安全性,务必严格遵循,以保护建筑免受雷击威胁。