44问答网
所有问题
电动机一上负荷就跳闸什么原因
是220伏的
我是豆腐机上面用的电动机,用了有好长时间了。最近总是有时正常,有时不停的跳,把电机拆下来通正常,工人说好象没有劲,电容是250微伏的!
会不会是电容坏了,回者,我给他加分
举报该问题
推荐答案 2015-06-09
电动机一上负荷就跳闸的原因:
1振动电机空气开关,过电流保护器容量不符或老化。
2振动电机的出线电缆破皮。
3振动电机的磁回路性能下降,造成电流过大。
4.轴承损坏或者缺油卡涩,产生负荷。
5振动电机电源有问题或者是断路器老化。
电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/KKKDZVZY.html
其他回答
第1个回答 2019-10-08
(1)测出空载电流
(2)测出带负载的电流,(a)是否三相平均
(b)电流是否超过额定值
。
如果以上二项都正常说明问题不在电机身上。说明问题在电路或开关上。
(3)检查线路是否有接头松动、发热、烧黑的地方。如有请重新接好。
(4)检查开关是否疲劳,如有问题请更换。
(5)检查进线电源是否过低,如低于370伏以下说明线路电压过低,电压过低继电器也会失压。
第2个回答 2009-03-08
如果以上四位大虾说得都没有,就看看电压是不是下来了
第3个回答 2009-03-08
查开关热元件周围是否有接触不良发热
第4个回答 2009-03-08
绕组有问题.空载电流小,上负荷则电流大,甚至堵转,则电路中保护器对过大电流所有动作,跳闸了.拆开看看绕组是否有过热颜色不对的情况.本回答被提问者采纳
1
2
下一页
相似回答
电动机一上负荷就跳闸的原因
答:
电动机一上负荷就跳闸的原因:1振动电机空气开关,过电流保护器容量不符或老化
。
2振动电机的出线电缆破皮
。
3振动电机的磁回路性能下降,造成电流过大
。4.
轴承损坏或者缺油卡涩,产生负荷
。5振动电机电源有问题或者是断路器老化。电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是...
电动机一上负荷就跳闸什么原因
答:
(5)
检查进线电源是否过低
,如低于370伏以下说明线路电压过低,电压过低继电器也会失压。
电机
空载没事,带
负荷就跳闸
?
答:
1.电机内阻力增大
,可能轴承磨损、润滑油消耗,2内部某组线圈有部分损坏或短路,造成启动时依靠剩余线圈启动,3电容损坏,以上均会造成启动时有效力矩不够,负载启动时电流过大导致跳闸。4,加上负荷后
由于电机转速减慢,反电动势减少
,从而使得电流上升,就会引起跳闸,可以选用电流更大的断路器。电动机空...
为
什么电动机
空载不跳闸,加了
负载就跳闸
?
答:
问题描述不详。多大的电机,多大的开关,带的什么负荷。
开关型号、容量选择不合理或保护定值不当都会引起调整
。
大家正在搜
电动机带负荷振动大的原因
电动机振动大什么原因引起的
什么引起电动机过负荷故障
电机带负荷振动大有哪些原因
高压电机带负荷振动的原因
电动机电流波动大原因
电机过负荷原因
造成电机过负荷的原因
电机负荷过大会出现什么情况
相关问题
电机自动跳闸是什么原因,应怎样处理?
电动机一载负荷就跳闸?
电机老是跳闸是什么原因
漏电开关不加任何负荷也跳闸是什么原因?
伺服电机一上负荷会跳闸是什么原因啊
两相电机空转正常,加上负荷就跳闸?是什么原因?
电机空载没事,带负荷就跳闸
负荷重电动机带不起自动跳闸什么原因?