第1个回答 2009-02-25
不能。热继电器是过流保护,热熔断器是短路保护。热继电器的反应时间慢,对于短路反映不灵敏,容易造成设备损失。熔丝对于短路保护迅速,瞬间熔断。但热继电器用于电流超过额定值时的自动切断电路的保护,当电路断开后其触点能随温度降低而重新接触,设备可以重新启动,不需要更换部件。在一个电路中,而这原则上都必须有,保险熔丝的熔断电流要大于热保护器设定动作电流的至少2倍。
第2个回答 推荐于2017-09-11
不能
熔断器类似咱们家用的保险丝。
热继电器是控制回路中用的,用来控制主回路的电流,一般和接触器一起使用。当主电路过载时,热继电器中的热元件就断开控制回路,与其连接的接触器的线圈失电,使主电路断开。起到保护作用,一般是用弱电控制强电。
两者作用相似,熔断器你肯定知道了。一般主电路中两者都有,熔断器的额定电流要比热继电器的大本回答被提问者采纳
第3个回答 2009-02-25
热继电器是可恢复过载自动断路保护!
热熔断器是一次性过流短路熔断!
两者不可互换!