电缆桥架安装工作内容是如何划分的

如题所述

电缆桥架安装前,应根据施工图确定始端到终端位置,沿图纸标定走向,找好水平、垂直、弯通,用粉线袋或画线沿桥架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板、柱等处弹线或画线,并均匀档距画出支、吊、托架位置。 1.预埋铁件或膨胀螺栓 (1)预埋铁件的自制加工不应小于120mm X 80mm X6mm,其锚固圆钢的直径不小于10mm, (2)肾密配合土建结构的施工,将预埋铁件平面紧贴模板,将锚固回钢用绑扎或焊接的方法固定在结构内的钢筋上;待混凝土模板拆除后,预理铁件平面外露,将支架、吊架或托架焊接在上面进行固定。 (3)根据支架承受的荷重,选择相应的膨胀螺栓及钻头;埋好螺栓后,可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上。 2.支、吊架安装 (1)支架与吊架所用钢材应平直,无显着扭曲。下料后长短偏差应在3mm范围内,切口处应无卷边、毛刺。 (2)钢支架与吊架应焊接牢固,无显着变形,焊接前厚度超过4mm的支架、铁件应打坡口,焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺陷。 (3)支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直,在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物的坡度、角度一致.电缆支架的层间允许最小距离,当设计无规定时,但层间净距不应小于两倍电缆外径加10mm,35kV及以上高压电缆不应小于2倍电缆外径加50mm. (4)支架与吊架的规格一般不应小于扁钢30mm X 3mm,角钢25mmX 25mmX 3mm, 常鹏电缆支架应安装牢固,横平竖直;托架、支吊架的固定方式应按设计要求进行.各支架的同层横挡应在同一水平面上,其高低偏差不应大于5mm。托架、支吊架沿桥架走向左右的偏差不应大于10mm,在有坡度的电缆沟内或建筑物上安装的电缆支架,应有与电缆沟或建筑物相同的坡度.电缆支架最上层及最下层至沟顶、楼板或沟底、地面的距离。 (5)严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位。 (6)万能吊具应采用定型产品,并应有各自独立的吊装卡具或支撑系统。 (7)固定支点间距一般不应大于1. 5-2m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设固定支持点. (8)严禁用木砖固定支架与吊架。 3.桥架安装电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1. 5-3m;常鹏电缆桥架垂直敷设时固定点间距不宜大于 2m。桥架弯通弯曲半径不大于300mm时,应在距弯曲段与直线段结合处300~ 600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支、吊架。支、吊架和桥架安装必须考虑电缆敷设弯曲半径满足规范最小弯曲半径。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考